Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Высота свечи, гусака, дых.клапана
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


aggranom
Как правило высота свечи для сброса газа или отвода паров принимается не менее 5 м, может ли она быть меньше?
с2н5он
это про какую свечу речь?
понимаю, что не про ту которая в аптеке или когда ЭЭ нет дома icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(aggranom @ 3.11.2010, 12:02) *
принимается не менее 5 м, может ли она быть меньше?

Дилемма icon_rolleyes.gif , как сделать меньше, если не менее.

В принципе ее может и не быть вовсе. ГРП, ШРП, отдельно ли стоящий..
К примеру
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)
5.20 .. ШРП пропускной способностью до 100 м3/ч, оснащенные регулятором с двухступенчатым регулированием, допускается не оснащать ПСК.
5.23 Трубопроводы, отводящие газ от ПСК в ШРП, устанавливаемые на опорах, следует выводить на высоту не менее 4 м от уровня земли, а при размещении ШРП на стене здания - на 1 м выше карниза или парапета здания.
5.24 Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/ч допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа.
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 N 9, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.03 г.,регистрационный N 4376
"2.5.15 Для ШРП пропускной способностью до 400 м3 /ч газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими
устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место".

В этом случае молниеприемником является корпус ШРП. Где-то это также прописано. Возможно РД34.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.