Здравствуйте.
На какой ток должны ставиться предохранители на КТП 100 кВА? Ток максимум будет 5-7А. Я ставлю 10 А. А производитель ТП уверяет что по опыту надо ставить 16А.
RomanNV
10.11.2010, 10:53
Вот и слушайте производителя.
Лучше него никто не знает как работает и как защищается его агрегат.
Вы выбрали предохранители впритык без запаса, без учёта аварийного режима работы и кратковременных перегрузок.
Gost_Mihail
10.11.2010, 16:39
Как раз предохранитель на 10 А и защищает оборудование от перегрузки (т.е.не даёт потребителю потреблять энергию больше установленной) а если будет кратковременый перегруз то предохранитель, то время перегорания предохранителя зависит времени перегрузки. Он как автомат сразу не обрубится.
Хотя на сайтах производителей ТП ставят уставку 16А!??? почему?
Dmitry_G
10.11.2010, 22:02
Защита от перегрузки должна осуществлятся по стороне НН, а по ВН предохранитель должен отстраиваться от защиты по НН .Во как
Gost_Mihail
11.11.2010, 15:57
Это как? на низкой стороне стоит автомат на 200А и как от него отстраивать предохранители?