Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 13.11.2010, 14:31)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
Извините, но перекошена в первую очередь нагрузка!!
Я, вообще, не пойму суть Вашего вопроса, перекос по нагрузке от неравномерного распределения потребления по фазам, т.е.
либо от неравномерности включения, либо при подключении потребителей нагрузку не распределили должным образом.
Падение напряжения на шинах - вполне естественный процесс, напряжение вроде в норме.
Так в чем вопрос-то??
Гость сочувствующий
13.11.2010, 16:42
Добиться равномерной нагрузки по фазам в жилом секторе практически не реально из-за не одновременного подключения нагрузок. Даже если выполнить во все частные дома трёхфазные вводы. Даже при расчётах сетей в многоквартирных домах применяют коэффициент одновремённости.
Dervish
13.11.2010, 23:21
Необходимо сначала выровнять нагрузку по фазам. Идеала, конечно не добьётесь, но разброса в пределах 20% добиться реально.
ГЭС ЭТЛ
14.11.2010, 16:52
Я все понимаю, что неравномерная нагрузка, но вопрос не в этом. Транс 400 КВА, для него нагрузка А-150А, В-22А, С-95А просто семечки. Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора.
Из личного опыта: Такой-же транс (1968 г.в., а не 2010 как в предыдущем вопросе) 400 КВА нагрузка составила А-395А, В-140А, С-285А Напряжение на шинах А-226В, В-230В, С-228В, напряжение в конце линии это другой вопрос.
как говорится повезло, но напряжение на шинах зависит от нагрузки по любому
ГЭС ЭТЛ
14.11.2010, 19:32
Цитата(с2н5он @ 14.11.2010, 21:26)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
как говорится повезло, но напряжение на шинах зависит от нагрузки по любому
Согласен, но при такой малой нагрузге, такой перекос. Может ли это быть следствием неисправности трансформатора и как эту неисправность определить?
gomed12
14.11.2010, 19:45
Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 14.11.2010, 16:52)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора.
Трансформатор, как мы знаем, преобразует величину входного напряжения без стабилизации.
Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 14.11.2010, 19:32)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Согласен, но при такой малой нагрузге, такой перекос. Может ли это быть следствием неисправности трансформатора и как эту неисправность определить?
так померяйте на холостом ходу
Цитата(с2н5он @ 15.11.2010, 12:26)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
так померяйте на холостом ходу
Абсолютно согласен, но скорее всего, все же, падение напряжение по нагрузке, но померяйте хх обязательно
Гость_Артур_*
15.11.2010, 21:29
Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу...
ScorpionXXX
15.11.2010, 22:43
У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже.
ГЭС ЭТЛ
18.11.2010, 21:47
Цитата(с2н5он @ 15.11.2010, 14:26)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
так померяйте на холостом ходу
На ХХ все напряжения идентичны.
Цитата(Гость_Артур_* @ 15.11.2010, 23:29)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу...
Если по низкой стороне напряжение на ХХ идентичны, смысл мерять на высокой.
Цитата(ScorpionXXX @ 16.11.2010, 0:43)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже.
Собираемся добавить нагрузку, еще домов около 100. Трудно распределить нагрузку равномерно. (на фазе А-150А из 50 домов висят всего 6) Так что может быть и хуже.
если на ХХ нормально, то вероятнее всего причина нагрузка, а если это население, то очень сложное это дело
А протокол ПНР на трансформатор глянуть можно? Там с оммическим по стороне НН все в поряке? Да и по ВН посмотреть... (хотя протокол можно и написать....) Номинал. ток 577 А Чево-то не так....
Возьмите удочку и в пиковое время померяйте нагрузку пофазно на линии.На одной фазе могут сидеть 5 абонентоа и тянуть все 150А а на другой 15 и брать 95А.после и распределяйте их пофазно а не количественно по 17 абонентов на фазу.
Ulianovden
19.8.2011, 9:56
Я так думаю возможны проблемы с рабочим нулем
mersik2011
21.8.2011, 16:55
Если трансформатор со схемой соединения (скорее всего) звезда-звезда-0, то это нормальное явление для него! Чтобы не было таких вещей в сельское местности или для коттеджных поселков надо ставить трансы со схемой звезда-зигзаг или звезда-треугольник. Но сейчас выпускают трансы звезда-звезда-0 со специальным встроенным симметрирующим устройством, его тоже как вариант можно ставить! Выход из этой ситуации только один - более равномерное распределение нагрузки.