Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повреждение кабеля 6 кВ типа ЦСБГ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Николай1981
Доброго времени суток. На горизонтальном участке КЛ-6 кВ появились подтеки масла на длине 30 см. Кабель в работе, испытания ВВ выдержал, может кто-нибудь сталкивался с этим? Просто хочу узнать чем это грозит в будущем.
Гость_ez81_*
Не факт что масло из кабеля. А так ждите повреждения в скором будущем.
scasi
icon_smile.gif ну я страшнее картину видал, кабель течет в двух местах и при этом работает icon_smile.gif
Anatoli
пока влагу не потянет будет работать
бумага на жылах не пропустит, далеко, но на долго не хватит. Как вариант пока просто запаять повреждение, пока масло не вытекло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.