Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сколько можно максимально подключить светильников с ДРЛ250 на группу
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


bob2009
Кто точно рассчитывал (с подтверждением желательно практики с теорией):
Сколько максимально можно подключить светильников ДРЛ250 на складе на одну фазу на одной группе (падение напряжения не берем):
1)для кабеля ВВГнг 3х1.5
2)для кабеля ВВГнг 3х2.5.
По моим проверенным данным на 3х2.5 работает 7 шт без вопросов, а если 8 или 9?
Cvbn
Цитата(bob2009 @ 26.11.2010, 10:14) *
Кто точно рассчитывал (с подтверждением желательно практики с теорией):
Сколько максимально можно подключить светильников ДРЛ250 на складе на одну фазу на одной группе (падение напряжения не берем):
1)для кабеля ВВГнг 3х1.5
2)для кабеля ВВГнг 3х2.5.
По моим проверенным данным на 3х2.5 работает 7 шт без вопросов, а если 8 или 9?

Пусковой ток ДРЛ-250 равен 4,5А. Умножаем на 7 будет 31,5А. Кабель ВВГнг 3х2.5 "тянет" 25А (по ПУЭ)... Уже опасно!
bob2009
Вот я и мучаюсь.
1 вариант рекомендует как вы, учет пускового тока.
2 вариант рекомендует для ламп ДРЛ, ДРИ, ДНАТ формулу:
Iз>=1,3 Iр или еще вариант Iз>=1,4 Iр.

Чему верить? Такую нагрузку проектирую впервые.

Хорошо, давайте посчитаем.
Мощность лампы 250 Вт. Прибавляем потери в ПРА 10%. Итого 275 Вт. Пусть будет 300 Вт.
У светильника с этой лампой Cos=0.85.
Итак получаем ток рабочий =0,3 квт/ 0.22 В/ 0.85 = 1.6 А.
По табличным данным Ток лампы =2.15 А, а пусковой ток 4.5 А.
Ток лампы 2.15 А будет, я так думаю, если нет компенсации (cos=0.5).
Т.е., за расчетный ток принимаем 1.6 А или все-таки 2.15 А?
Если считать по формуле Iз>=1.3*Ip=1.3*1.6=2.1 А.
Для кабеля 3х2.5 получаем 25 А/2.1=11 ламп.
Если считать по пусковому току 25 А/ 4.5= 5 ламп.
Все прикидки, естественно без учета потерь и условий прокладки, т.е. по максимуму.

Где правда. Как правильно? И к чему относить при расчетах ток лампы 2.15 А?
savelij®
Цитата
Где правда.
Вы же нашли правду в таблице, рабочий ток лампы 2,15А. Ваши же расчёты рабочего тока не верны, ибо на лампе ДРЛ250 в рабочем режиме напряжение 130В (табличные данные).
Снизить рабочий ток вдвое (теоретически) можно, применив компенсирующие конденсаторы, которые по идее уже должны быть с составе светильника.
bob2009
2 savelij
Не понял, где ошибка у меня в расчетах? Вы если советуете то , пожалуйста подробнее и конкретнее.
Мне нужен грамотный ответ с указанием ошибки.

Сами пишите: ток лампы 2.15 А, напряжение на ней 130 В.
Т.е., мощность на лампе 130*2.15=280.

Про сам светильник, я указал Cos=0.85 (по данным производителя). Конденсатор компенсирующий уже установлен.
Ток расчетный светильника (не лампы) как показано выше =0,3 квт/ 0.22 В/ 0.85 = 1.6 А.
Так , где по вашему ошибка?

А Вы, по-моему, путаете ток лампы и ток светильника.
Aleks 72
Цитата(bob2009 @ 26.11.2010, 21:42) *
2 savelij
Не понял, где ошибка у меня в расчетах? Вы если советуете то , пожалуйста подробнее и конкретнее.
Мне нужен грамотный ответ с указанием ошибки.

Сами пишите: ток лампы 2.15 А, напряжение на ней 130 В.
Т.е., мощность на лампе 130*2.15=280.

Про сам светильник, я указал Cos=0.85 (по данным производителя). Конденсатор компенсирующий уже установлен.
Ток расчетный светильника (не лампы) как показано выше =0,3 квт/ 0.22 В/ 0.85 = 1.6 А.
Так , где по вашему ошибка?


Мне кажется это должно выглядеть примерно так: 0.275/ ( 0.13*0.85 )= 2,48868778280543 рабочий светильника
savelij®
Поторопился с сообщением, думая о своём, сорри. icon_redface.gif
Прикидывал несколько иначе.
2,15А и 130В - паспортные данные ДРЛ и ток лампы при отсутствии компенсации будет током светильника. Пусть у дросселя cosФ = 0,53.
Тогда полная мощность будет 250ВА. Можно учесть потери в дросселе (с сайта ставропольского завода, не более 26Вт), но на ток это не повлияет.
С учётом же наличия конденсатора в светильнике (cosФ = 0,85), рабочий ток может быть значительно снижен.
Результат (теоретический) примерно тот же... 1,5А.

На практике, 10 светильников ДНАТ250 (с компенсацией) вполне уютно сосуществуют на линии 3*2,5 под защитой АВ20А.
Cvbn
А как на практике со светильниками на 1000 Вт? У лампы NAV-T 1000 ток 10,3А. Думаю поставить 3 светильника на группу, автомат на 40А и кабель 6кв.мм. Или есть еще какие-нибудь нюансы? Подскажите, кто сталкивался.
Cvbn
Из каталога OSRAM:
"Защита ламп HCI, HQI и NAV от перенапряжения в сети должна обеспечиваться с помощью предохранителей с инерционной характеристикой срабатывания. При использовании предохранителей с плавкими вставками, для расчета параметра срабатывания достаточно взять величину, равную двукратному значению номинального тока лампы. Если для ламп предусмотрены автоматические выключатели, то они должны иметь мгновенное расцепление типа С. При настройке выключателя на верхнее предельное значение, равное 10 х номинальный световой поток (тут думаю опечатка, скорее всего должен быть номинальный ток автомата) выключатель не сработает, кесли установленный параметр защиты равен двукратному значению номинального тока лампы"

Так что, 3 светильника - это 10.3х3=30.9А, умножаем на 2 = 61.8А. Отсюда автомат - С63.
С кабелем еще не определился
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.