Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение СА4У-И672М 3х5А на прямую
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Dust
Добрый день!
Ситуация в следующем: были у одного деда в гостях, а у него счетчик (СА4У-И672М; U=3х220/380В;I=3х5А) подключен на прямую, без тр.тока. Нагрузка по фазам составила - А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть???
sergey21
Цитата(Dust @ 30.11.2010, 15:38) *
А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть???

видел работает по 17А на фазу и даже не греется
Roman D
Цитата(sergey21 @ 30.11.2010, 15:35) *
видел работает по 17А на фазу и даже не греется

И он в своем классе точности?
icon_wink.gif
Отгорит одна-две токовые катушки... делов-то... чутки меньше считает... и не греется.
MegaWolt
А счётчик-то расчётный?
Сунцов Денис
Цитата(sergey21 @ 30.11.2010, 16:35) *
видел работает по 17А на фазу и даже не греется

Согласен, издевался на стенде над счетчиком
Оплавление каркасов токовых катушек начинается примерно с 20 А через 10 минут
15 А выдержит длительно без проблем
У старых счетчиков каркасы катушек карболитовые, у новых (примерно с 1990 г) полиэтиленовые, расплавляются и стекают на диск, витки касаются магнитопровода, со спецэффектами.
Так что если счетчик старый выдержит и ампер 25

Насчет погрешности не знаю, будет не х. делать, поэкспериментирую
andrey357
сейчас делал проект, на расчетный ток 42 а счетчик - 40А по ласковой просьбе сбыта...
Dust
Цитата(MegaWolt @ 30.11.2010, 21:29) *
А счётчик-то расчётный?

Да. Так у него и внутренняя вся проводка выполнена из скруток разных сечений. Короче очень скупой старикан!
с2н5он
поэкспериментировали, взяли такой счетчик 1980 г. выпуска, 2 кл. точ.
1. при Iн=100%Iном погрешность
5 А. - +0,2
10 А. - -0,4
15 А. - - 2,31
2. при Iн=50%Iном погрешность
5 А. - +0,24
10 А. - +0,25
15 А. - - 1,18
3. при Iн=10%Iном погрешность
5 А. - +2,3
10 А. - +0,65
15 А. - - 0,17
т.е при увеличении нагрузки сверх допустимой погрешность уходит в минуса и начинает выходить за допустимую
P.S
хитрый дед
Сунцов Денис
Экономия 2,3% ...
Классическое мышление пенсионера icon_smile.gif
ЛЕША
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.
с2н5он
Цитата(ЛЕША @ 8.12.2010, 14:35) *
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.

почему нет? если дед обоснует, что нагрузка не более 5 А, счетчик поверен, то без проблем, т.к. счетчики гоняют на номинале 5А (в данном случае) при 10 и 15 не поверяют, что касаемо 2,3, то это в ГОСТе, там допускается при 10% до 2,5
Гость
Цитата(ЛЕША @ 8.12.2010, 14:35) *
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.


Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif
с2н5он
Цитата(Гость @ 21.12.2010, 17:14) *
Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif

brake.gif
Сунцов Денис
Цитата(Гость @ 21.12.2010, 17:14) *
Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif


Ну и что тут "жабного" ?
За прошедший год я поставил штук 5, не меньше, счетчиков тех.учета в квартирах бабулек, сдающих комнаты студентам.
Лучше, чем постоянное ворчание об экономии электричества
Нормальное мышление пенсионера, я уже писал
с2н5он
действительно сколько скушал за столько и расплатился
Гость
ПОДСКАЖИТЕ схему подключения счетчика СА4У И672М НАПРЯМУЮ без ТТ.?
Roman D
Цитата(Гость @ 6.9.2012, 9:07) *
ПОДСКАЖИТЕ схему подключения счетчика СА4У И672М НАПРЯМУЮ без ТТ.?

Nitrong
Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. На более поздних стали писать 3х10-20А. Также интересна его чувствительность (какую минимальную нагрузку начнёт считать) и чувствительность советского СА4-И678 3х20А 100 оборотов.
Гость сочувствующий
Цитата(Nitrong @ 26.2.2018, 12:19) *
Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. ...

Испытано на практике: При прямом включении счётчика сварочный аппарат ТДМ-250 держит нормально. Естественно точность учёта не проверялась.