antno
Сейчас работаю в Строгановке, старшим электриком
У нас хозяйство древнее, еще обошел не все, говорят в подвале вообще рубильник с цепным приводом есть, довоенный.

Такой вопрос:
Есть у нас на каждом этаже щитовые, образца 50-60 годов. Система шин, запитанная от общего автомата, медная, для автоматов АЕ 2046 и др.
Хотим автоматы поставить современные, для чего полностью демонтировать все автоматы и советские шины, вместо них на DIN-рейки с помощью современных трехфазных шин для DIN-Автоматов, и соответственно самих автоматов, сделать нормальные щитки. Так можно делать с точки зрения ПУЭ и ПТЭ?

То есть собрать в корпусе старого щита, новый с современным оборудованием. Старое уже не срабатывает, или срабатывает само по себе. Проводка в результате выгорает целыми линиями, не успеваем перекладывать
от такого к примерно такому

только без замены ящика (они там приварены к стояковым трубам через которые вся проводка идет)
Слава
Всё можно.
Только потом периодические испытания у АВ геморойные.
с2н5он
можно, только имейте на всяк случай в исполнительной документации сертификаты
а на рубильник с цепным приводом хотелось бы взглянуть
antno
ну на этой неделе если дойду до ГРЩ то сфоткаю icon_smile.gif
antno







ЦЕПНОЙ РУЧНОЙ Автоматический Ввод Резерва...интересно почему ручной прибор обозвали АВРом icon_smile.gif
Романонь
Если в этих щитах не граница раздела сетей, т. е. все ваше - подводящий кабель, сам щит, отходящие кабели, то можно и нужно. В других случаях необходимо согласовывать, могут воспротивиться - устанавливается несертифицированное оборудование. Почему решили, что щит ВРУ назван АВР?
antno
Цитата(Романонь @ 2.12.2010, 20:14) *
Если в этих щитах не граница раздела сетей, т. е. все ваше - подводящий кабель, сам щит, отходящие кабели, то можно и нужно. В других случаях необходимо согласовывать, могут воспротивиться - устанавливается несертифицированное оборудование. Почему решили, что щит ВРУ назван АВР?



Согласно схеме и надписи на шкафах icon_smile.gif

Кстати задняя сторона этого "АВРоподобия" выглядит еще страшнее, но там перегорел светильник и сфотать не удалось..стоят круглые старинные аналоги современных предохранителей ППН
Романонь
Может щиток наши деды из Германии экспроприировали во Вторую мировую и буковки ненашенские? Типа Эй Би Пи.
antno
По зданию стоят РСФСРовские щитки типа СУ9444-12 СУ9443-19 и иже с ними
Романонь
Будьте внимательны во время реконструкции. Однажды нарвались на мину. Меняли электропроводку и щит в продовольственном магазине, на первом этаже пятиэтажного дома. Магазин запитан отдельным кабелем от электрощитовой дома, и имел отдельный встроенный в стену щит. По проекту проложили новую проводку, смонтировали новый щит, новое заземление. Сняли предохранители питающего кабеля в электрощитовой, отсоединили все отходящие провода со старого щита, отключили кабель из старого щита и посадили на новый. Во время отсоединения нулевого провода происходило сильное искрение. Оказалось, год назад, у коммунальщиков отгорела нулевая жила кабеля, питающего щит первого подъезда. Они временно соединили свой щит проводом на шину заземления магазина, которая шла через подвал. Все это время уравнивающие токи первого подъезда текли через нулевую жилу кабеля магазина. Во время отсоединения кабеля от старого щита магазина появился перекос напряжения по потребителям первого подъезда. Погорело изрядно бытовой аппаратуры. Скандал!!! Пришлось после все ремонтировать. А ведь надо-то было померить наличие тока в нулевой жиле после отключения всей нагрузки. и если ток есть, найти причину и устранить. Удачи.
swatezsergei1
Цитата(Романонь @ 2.12.2010, 22:29) *
Может щиток наши деды из Германии экспроприировали во Вторую мировую и буковки ненашенские? Типа Эй Би Пи.

Я такие рубильники в стречал на брикетной фабрике они действительно были вывезени с Германии в 45 году. И пахали как звери было всё репатреированное оборудование.
Cityzen
Подскажите тоже.
Имеется довольно старая поликлиника. Нужно перебрать этажные щиты (трехфазная система). Непонятно:
1) Нужно ли ставить УЗО на розетки в кабинетах?
2) Следует ли пересаживать нулевые провода от потребителей на отдельную нулевую щину или всё оставить как есть - все провода посажены на корпус щита?
Cityzen
В пункте 7,1,79 из ПУЭ "В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА". Получается, что надо ставить, если есть штепсельные розетки? Однако в теме про УЗО http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8774, пункт 7,1,79 обходится стороной. Непонятно почему?Ведь по пункту 1,1,17 Слово "следует" означает обязательность выполнения правил ПУЭ.
andrey357
мы делали такие работы.
Подготавливали по размеру корпуса щита монтажную пластину со смонтированными автоматами-рубильниками-узо и т.д. потом в выходной меняли.
Надо учесть:
1. часто старые АВ стоят кверху ногами - снизу ввод сверху выход. Мы привыкли сверху ввод снизу выход
2. короткие кабели заходят в щит. Решается либо размещением автоматов - выше-ниже либо клеммными колодками.
3. старый алюминий имеет подлое свойство рассыпаться. закладывайтесь на то, что провод в гуппере отломится
4. нули розеток сажали просто на узо и получались розетки с узо, без РЕ. немного не правильно, но заказчик принял такое решение.
antno
у нас в щитах СУ9444 автоматы стоят на боку, у общего ввод снаружи, выход вовнутрь на медные шинные сборки, у групповых наоборот ввод изнутри выход кнаружи
antno
Оформили акт разграничения и договор подряда на замену этого увроподобного цепного монстра. Должны через 3-5 недель заменить ЭТО
antno
после длительных раздумий цепного монстра менять не стали, он еще 100 лет простоит, даже если здание упадет )) а вот предохранители поменяли icon_smile.gif

Цитата(Романонь @ 2.12.2010, 22:29) *
Может щиток наши деды из Германии экспроприировали во Вторую мировую и буковки ненашенские? Типа Эй Би Пи.


Ну..эйбипи не эйбипи смотри сам icon_smile.gif