Цитата(Шаровая молния @ 1.12.2010, 20:54)

Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность...

Таких трансформаторов нет, попробуй на завод написать.
Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась.
ещё попробуй межды фазами и с нулём замерить - если разность с одной и тойже фазой у обоих трансформаторов , может и конструктивная особенность.
Цитата(Шаровая молния @ 3.12.2010, 12:50)

Обмотка НН:
а-0=0,000830
b-0=0,000897
c-0=0,000894
a-b=0,00203
b-c=0,00203
c-a=0,00203
однозначно косяк в соединении с нулём, фазы "а" хотя по идее сопротивление должно увеличиться???? ,
у 630кВА часто расхождение в одну единицу встречается (0,0008-0,0009)