Гость_Павел_*
Здравствуйте, уважаемые. У нас на предприятии стоит счетчик коммерческого учета эл. энергии трансформаторного включения. Подошел к концу срок поверки счетчика, в связи с чем мы произвели его замену. Подали заявку на его опломбирование, но человек пришедший для пломбирования сказал, что пломбировать счетчик не будет, так как трансформаторы тока во-первых не опломбированы и во-вторых не имеют винта для опломбировки. Это первый вопрос.

Кроме этого требуется ли поверка счетчика учета при переносе его с одного места на другое. Т.е есть счетчик 2005 года выпуска с заводской поверкой. С 2005 года стоял на одном узле учета. в 2007 мы его сняли и вот в 2010 году снова начали использовать, но уже на другом узле учета эл. энергии. Срок поверки заканчивается в 2015г.

В общем если сформулировать все вышенаписанное по-короче:

1. Требуется ли пломбирование трансформаторов тока при замене счетчика
2. Требуется ли поверка счетчика при переносе его с одного узла учета на другой
MegaWolt
1-да, в соотв. с современными требованиями
2-нет, если гос.поверочная пломба цела
с2н5он
2. думаю да, тем более 3 года счетчик пролежал