Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВЛ для объекта 1 категории
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Гость_Антон_*
можно ли запитать объект 1 категории (здание УВД) двумя СИПами (от одной ТП две ВЛ)? а то начальник эл.сетей утверждает что нельзя
с2н5он
даже не говоря про ВЛ - от одной ТП нельзя, если больше ничего нет
Гость_ez81_*
Если ТП двух трансформаторное то можно,Как-то в разговоре с сетевиками поднял вопрос о питании по второй категории от однотрансформаторной ТП мои доводы, что это не верно их ответ что ГЭС у нас одна icon_smile.gif
с2н5он
Цитата(Гость_ez81_* @ 15.12.2010, 22:42) *
Если ТП двух трансформаторное то можно

1-ую категорию?
dinamov
для первой категории насколько помню нужны НЕЗАВИСМЫЕ источники питания.
Гость_АНТОН_*
ну а вообще запрещается СИПом? у них эта линия существует, но кабелями. сейчас планируется реконструкция.
Гость_ez81_*
С2Н5ОН да от 2х трансформаторного можно там разные ввода по ВН.
с2н5он
Цитата(Гость_АНТОН_* @ 16.12.2010, 10:06) *
ну а вообще запрещается СИПом? у них эта линия существует, но кабелями. сейчас планируется реконструкция.

можно

Цитата(Гость_ez81_* @ 16.12.2010, 16:03) *
С2Н5ОН да от 2х трансформаторного можно там разные ввода по ВН.

1. где Вы это тут увидели
2. в ПУЭ говорится о двух источниках - считаете одну ТП двумя источниками питания?
Гость_ez81_*
С2Н5ОН Автор обозначил вопрос от одной ТП ( не сказав о ТП ничего) но ведь оно может быть и двухтрансформаторным ,в таком случае обеспечивается второй ввод .Двухтрансформаторную ТП считаю двумя источниками. А про первую категорию в ПУЭ говориться о трех источниках icon_sad.gif Для автора вопроса вы хотите выполнить новую линию на "шару" не получится где проект ТУ и прочее на ВЛИ? ведь это реконструкция из этого вытекает много препятствий для осуществления Вашей задумки.
Гость_антон_*
спасибо за ответы!
сейчас здание запитано двумя кабелями от одной двухтрансформаторной ТП + имеется дизель. кабели не выдерживают нагрузку, поэтому будет идти два СИПа, всего пара опор. начальника эл.сетей удалось убедить что нет никаких правил запрещающих это )))
всем еще раз спасибо!!! тему можно удалить
с2н5он
ндаа..шо же Вы батенька про дизель ничего не сказали??? подозревал конечно об этом - у наших в дежурке аккумуляторы стоят, может ещё где есть не видел

Цитата(Гость_ez81_* @ 17.12.2010, 1:05) *
А про первую категорию в ПУЭ говориться о трех источниках icon_sad.gif

путаете с особой группой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.