ЧЭАЗ - это не Черкассы. Это Чебоксарский Электроаппаратный Завод. Крупнейший в России (и в бывшем Союзе) завод по производству электротехнической аппаратуры.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 21:46)
Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется.
Есть такой документ - ПУЭ (Правила Устройств Электроустановок.) Там все написано. Можете здесь
http://www.rza.org.ua/down/o-51.html скачать, и посмотреть главу 1.3.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 21:46)
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном???
Iном - номинальный ток. Одна из основных характеристик любого электроприбора. Это ток, который прибор потребляет при длительной "нормальной" (когда прибор исправен) работе. На Ваших "пробках" также указана величина номинального тока. Т.е. если все электроприборы в Вашем доме потребляют ток меньше или равный Iн, то пробка не "выбъет" никогда (опять таки если она исправна.) Пробка "начинает отключать" потребителей, когда ток потребителей превышает номинальный ток, написанный на ней. Чем больше превышение тока (электрики говорят - кратность тока k, т.е. k = I/Iн), тем быстрее отключится "пробка". Эти времена и кратности нормируются в ГОСТах. Так вот, при кратности тока 3, т.е. когда ток потребления в 3-и раза превышает номинальный ток, время отключения "пробки" равно примерно 20...30 сек. Это есть т.н. "защита от перегруза". Используется этот режим, скажем так, чтобы провода не грелись, если какой-то прибор у Вас потребляет ток больше своего номинала (например, чайник не отклюился, а кипит и продолжает греть.)
Если же ток через "пробку" превышает номинальный в 10 раз (кратность - 10), то это уже "считается" коротким замыканим в сети, и его нужно отключать очень быстро. Что "пробка" и делает.