23.12.2010, 13:22
В здании 15 эл.щитовых. Обслуживают два электрика. Мой предшественник по должности укомплектовал каждую парой диэлектрических перчаток. Все бы ничего, но возить их каждые полгода на проверку не удобно. Читаю Правила Применения и Испытания Средств Защиты, вроде как должны быть в каждой щитовой.
Профессионалы, вразумите пожалуйста.
Цитата(В.Максим @ 23.12.2010, 13:22)

В здании 15 эл.щитовых. Обслуживают два электрика. Мой предшественник по должности укомплектовал каждую парой диэлектрических перчаток. Все бы ничего, но возить их каждые полгода на проверку не удобно. Читаю Правила Применения и Испытания Средств Защиты, вроде как должны быть в каждой щитовой.
Профессионалы, вразумите пожалуйста.
Максим, начните читать инструкцию по приминению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках и обратите внимание на п.1.2.3.
Правила...давно отменены....в России
В.Максим
25.12.2010, 23:04
Цитата(Гость @ 23.12.2010, 19:47)

Максим, начните читать инструкцию по приминению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках и обратите внимание на п.1.2.3.
Правила...давно отменены....в России
Прочитал. Там написано, что должно быть две пары.
То есть я еще и виноват, что не хватает одной пары? Зачем там перчатки? Что ими делать?
Глупость какая-то.
Цитата(В.Максим @ 25.12.2010, 23:04)

Прочитал. Там написано, что должно быть две пары.
А где написано, пунктик укажите?
В.Максим
28.12.2010, 12:13
Цитата(Гость @ 25.12.2010, 23:56)

А где написано, пунктик укажите?
Приложение 8 Нормы комплектования средствами защиты
Распределительные устройства напряжением до 1000 В
Еще и две пары галош надо.
Может я что-то не так понимаю?
Цитата(В.Максим @ 28.12.2010, 12:13)

Приложение 8
Нормы комплектования средствами защиты
Распределительные устройства напряжением до 1000 В
Еще и две пары галош надо.
Может я что-то не так понимаю?
еще раз внимательно изучите п.1.2.3 Инструкции. Где в приложении 8 указано про то, что комплектация относится к каждому РУ. Там и в заголовке: распределительнЫЕ устройствА. Если имееете только одно, то комплектация таже, что и для трех, десяти (если этого хватит для организации эксплуатации). У бригады ОВБ порой на обслуживании десятки ТП и РУ, но нормы посмотрите сами. Главное, что бы получилось так, что средств защиты не хватит на весь обслуживающий персонал.
В.Максим
29.12.2010, 12:32
Ура! Наконец-то я понял. Логически я понимал, но в документах подтверждения не находил. Теперь все обосновано.
Спасибо большое!
Константин В.
1.11.2013, 16:48
В примечании к Приложению 8 сказано:
3) РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, ...
У нас 4 этажа по 3 щитовых на этаж. В общей сложности - 12 на одно здание.
Как минимизировать количество комплектов средств защиты?
Константин В.
5.11.2013, 9:12
с2н5он, Обычные ВРУ 0,4 кВ, с узлом учёта. современные.
ВРУ, это максимум панель ЩО-70 или что либо похожее, щитовая - несколько панелей в помещении, если первое, то достаточно комплекта на бригаду
Константин В.
5.11.2013, 9:56
... На территории две ТП 10кВ/0,4кВ. от этих ТП запитаны 12 электрощитовых (половина от ТП1, половина от ТП2).
Каждая щитовая - это ВРУ: два ввода, два счётчика с тр. тока , по 10-20 автоматов защиты. Р уст.=200-300 кВт.
Далее от каждого автомата запитываются ЩУР в отдельных помещениях
Цитата(с2н5он @ 5.11.2013, 9:36)

ВРУ, это максимум панель ЩО-70 или что либо похожее, щитовая - несколько панелей в помещении, если первое, то достаточно комплекта на бригаду
ПУЭ-7 гл.7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, Электрощитовая — помещение, в котором размещаются электрический ввод и распределительный щит. Хоть ЩО-70 одно или целый комплекс все это электрощитовая.
Вопрос в том, куда в панель ЩО запехнете комплект?
Константин В.
5.11.2013, 17:05
...Так как же быть? Как толковать примечания 2 и 3 к приложению 8 СО 153-34.03.603-2003.
+ Есть бригада техников, обслуживающих здание (2 человека в смену) и помещение дежурных техников.
1.2.3. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с
системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение

.
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
укажите что это у Вас дежурные электромонтеры или ОВБ
Константин В.
5.11.2013, 17:30
с2н5он, Спасибо за уточнение.
Прочитал в ПТЭЭП п 2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в
соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и
вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи
пострадавшим от несчастных случаев.
Для РУ, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (далее - ОВБ), средства защиты могут
находиться у ОВБ.
Ещё раз спасибо.
Цитата(с2н5он @ 5.11.2013, 18:04)

Вопрос в том, куда в панель ЩО запехнете комплект?
Сверху на панель
Цитата(с2н5он @ 5.11.2013, 18:43)

Дык не ёлка ведь
Та можно и на полку .
И долго ли оно там пролежит?
skif111
15.11.2017, 13:21
Добрый день. Ответьте пожалуйста на вопрос. В приказе МинЭнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261 (об утверждении инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках), а именно в приложении №8 (нормы комплектования средствами защиты) для РУ до 1000В, пишут : " Диэлектрический коврик или изолирующая подставка применяются в количестве необходимом по местным условиям".
Так вот вопрос. В какой нормативном документе описывают зависимости этих "необходимых условий"? Если это ПУЭ или ПТЭЭП приведите пожалуйста отсылку на параграф в котором пишут об этом.
gomed12
17.11.2017, 15:16
Цитата(skif111 @ 15.11.2017, 13:21)

В какой нормативном документе описывают зависимости этих "необходимых условий"? Если это ПУЭ или ПТЭЭП приведите пожалуйста отсылку на параграф в котором пишут об этом.
По местным условиям или-или, возможно и то, и то одновременно.
Так поэтому и сказано на месте определяется. Например, наладочные работы в помещении без снятия напряжения, одновременно 3 и более рабочих мест, когда пальчики не защищены и возможны случайное соприкосновение с ТВЧ. Здесь удобнее, чтобы под ногами был диэл. ковер или много ковриков или таскать один коврик с места на место.
Выбирайте сплошное или в ОРД указываете необходимость перемещения единственного коврика.
Цитата(gomed12 @ 17.11.2017, 15:16)

По местным условиям или-или, возможно и то, и то одновременно.
Так поэтому и сказано на месте определяется. Например, наладочные работы в помещении без снятия напряжения, одновременно 3 и более рабочих мест, когда пальчики не защищены и возможны случайное соприкосновение с ТВЧ. Здесь удобнее, чтобы под ногами был диэл. ковер или много ковриков или таскать один коврик с места на место.
Выбирайте сплошное или в ОРД указываете необходимость перемещения единственного коврика.
Грубо говоря "зависимость условий" определяет моя внутренняя жаба? а если серьезно то чем больше возможных точек соприкосновения с ТВЧ тем больше ковров либо один сплошной на всю протяженность установки. Вообщем я правильно понимаю , что у меня нет какого-то определенного минимума? 1 щиток 1 коврик , 10 щитков в ВРУ - 10 ковриков? могу и три положить а там сами пусть их тягают?
Владислав.А.
23.9.2018, 15:27
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе: имеется КТПН 6кВ/0,4кВ. Какие СЗ должны быть у ОРП согласно приложения 8 "Нормы комплектования средствами защиты"- свыше 1000В или до 1000В? Вроде как РУ 0,4Кв, но вроде и высокая часть присутствует...