Evgeny013
23.12.2010, 13:33
Добрый день, коллеги, встал вопрос замены комплектов измерительных К-540, может кто-то порекомендовать более современные аналоги??
Р.S. С приборами Metrel никто не сталкивался ??? как они в работе??? рекламы валом,а отзывов ноль
Работник
24.12.2010, 8:43
При выборе приборов, как правило есть более интересный аналог Метрел, так что до этого производителя еще не добрался. Вас конкретно что интересует, какой прибор/вид испытаний?
Evgeny013
24.12.2010, 14:35
низковольт.изм, т.е ХХ, Zк и т.д... ,Нужен современный аналог комплекта измерительного К-505(506,540,541) иже с ними, то бишь вольтметр, амперметр и ваттметр в одном корпусе. Класс точности желательно меньше равно 0,5.
Я пользуюсь MPI-508 Sonel доволен!
приставка к прибору вектор для трехфазных низковольтных измерении вектор к-50 или 63. Стоит 200 тыс руб. Кто нибудь пробовал?
Цитата(Evgeny013 @ 24.12.2010, 14:35)
низковольт.изм, т.е ХХ, Zк и т.д... ,Нужен современный аналог комплекта измерительного К-505(506,540,541) иже с ними, то бишь вольтметр, амперметр и ваттметр в одном корпусе. Класс точности желательно меньше равно 0,5.
Может не актуально уже, но для справки: РММ-1 (Megger), просто монстр ). Работаю с ним уже 4 года- очень доволен.
Пробовал коммутатор К-63 совместно с Вектором на фазе автотрансформатора АОДЦТН-333000/750. Померил Zk и Pxx, даже как то понравилось в отличии от К-540.
Для измерения потерь холостого хода, Zk, коэффициента трансформации и группы соединения обмоток использую украинский прибор СА540.
всем привет, на сегодняшний день (спустя 8 лет с первого поста этой темы) какие есть современные приборы для измерений параметров силовых тр-ров?
ppismenny
16.9.2018, 19:30
Пользуемся Коэффициентом-3.3. Три года эксплуатации - никаких проблем! Скоро подъедет Меггеровский ТRAX - это вообще монстр! Также неплохой SPS100 от омикрон.
Цитата(ppismenny @ 16.9.2018, 19:30)
Пользуемся Коэффициентом-3.3. Три года эксплуатации - никаких проблем! Скоро подъедет Меггеровский ТRAX - это вообще монстр! Также неплохой SPS100 от омикрон.
Спасибо за ответ, думал на этом форуме уже нет живых людей. Коэффициент 3.3 не определяет группу соединения обмоток судя по описанию. и у TRAX MEGGER тоже этого не вижу, зато куча всего остального, а меня интересуют в первую очередь виды испытаний регламентированные "объемы и нормы испытаний электрооборудования" в частности трансформаторов (хх,кз, коэф тр, группа соед.). спс100 тоже что-то не то.....Ведь мерить можно что угодно, а ростехнадзор будет спрашивать согласно нормативных документов
Цитата(sbond @ 29.10.2012, 20:48)
Для измерения потерь холостого хода, Zk, коэффициента трансформации и группы соединения обмоток использую украинский прибор СА540.
6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.
Производится, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных.
П.м. один раз и мерил группу и то ради интереса.
А приборы типа TRAX могут и тракнуться и накроется весь комплект измерения тр-ра. А один можно и заменить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.