Цитата(NNS @ 25.12.2010, 20:58)

Доброго времени суток!
Имею вопрос для ОПЫТНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ: МОЖНО ЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ (ЗРУ-0,4кВ;ЗРУ-6кВ) ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ?
Категорических запретов не встречал, НО! Бережёного Бог бережёт! Да и тарифы на водяное отопление наверное выше, чем за электроэнергию.
ПУЭ, 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.