Alexei38
Привет всем. В общем вопрос указан в теме. Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока. В моем случае там указано 400/5. 400 - это и есть макс. сила тока? А что такое деление на 5? И как узнать коэфициент, на который следует умножить разность показаний счетчика (трансформатора напряжения в схеме нет) ? Буду вам премного благодарен за ответ
dinamov
умножать нужно на коефициент трансформации ваших ТТ и ТН если они имеются. В вашем случае он равен 400/5=80
Roman D
Цитата(Alexei38 @ 26.12.2010, 11:45) *
Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока.

Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А.
Joker
Цитата(Roman D @ 26.12.2010, 10:15) *
Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А.


А если быть еще более точным, то 5 А - это номинальный ток для Вашего счетчика. Максимальный указан в паспорте. В большинстве случаев, для таких счетчиков он составляет 7,5 А.
Сунцов Денис
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом
быстрее отгорает шинка первички в ТТ, и то если ТТ хилый (100/5 например)
ТТ 400/5 - первичка у него в виде прямой медной шины, пережечь ее нереально
спалить вторичку ТТ - не хватит мощности самого ТТ, чтобы трансформировать такую мощность (уйдет в насыщение)

да и сам счетчик, особенно электронный, тоже трудно упалить перегрузом, в нем обмотки нет, как в индукционном, внутри маленький ТТ или шунт.

Недавно у знакомого в сарае обнаружил в щите счетчик ЦЭ6803В 5-7,5 А, стоит примерно с 2003 г
Нагрузка - циркулярка 11 кВт. Хоть бы х.. счетчику.

99 % сгоревших ТТ и счетчиков - от слабо затянутых соединений
Олега
Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2010, 15:20) *
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом

Интересует вопрос перегрузки ТТ.
ГОСТ 7746 устанавливает наибольший рабочий первичный ток либо равным номинальному, либо (для 30, 75, 150, 300, 600..) несколько большим (причина не поясняется). Превышение на 20% - "по согласованию между потребителем и изготовителем". А проверяет и рубит Сбытовая icon_smile.gif
Из ГОСТ Р 52323 "В ГОСТ7746 установлены требования на трансформаторы тока классов точности 0,2 и 0,5, имеющие диапазон измерений (5%-120%)*Iном,.."
Вопрос: еще где-нибудь в нормах говорится о допустимом перегрузе?
Roman D
Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2010, 14:20) *
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом

Перегрузом по току или по мощности?
Сунцов Денис
я имею перегрузку ТТ и счетчика аварийных режимах
сам видел не раз н/в щит сгорел в хлам, а счетчик подключенный к ТТ - протер тряпочкой и опять как новый icon_smile.gif главное чтобы корпус не оплавился

с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости

а в эксплуатации при норм режиме перегружать ТТ - глупость полная
Олега
Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2010, 8:44) *
а в эксплуатации при норм режиме перегружать ТТ - глупость полная

Задавая вопрос имел ввиду режим аварийный (по 1 вводу) и превышение номинала 150А на 4А. От Сбытовой получил "фи".
Roman D
Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2010, 7:44) *
с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости


Наблюдал ТПЛ10 15/5 взорвавшиеся, а счетчику 5(6,25)А до лампы. КЗ на линии не было. Тупо перегрузка ТТ из-за длинного провода при длительном увеличении первичного тока до номинала.
с2н5он
Цитата(Олега @ 29.12.2010, 12:13) *
Задавая вопрос имел ввиду режим аварийный (по 1 вводу) и превышение номинала 150А на 4А. От Сбытовой получил "фи".

теоретически они правы, но может это поможет
ku202
Всем привет. У меня такой вопрос. Котёл, в нём 2 электрода, ток потребления каждого 120А, больше не даю, не выдерживают контакты ножевого разьединителя. На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо.
Marten
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif
ku202
Цитата(Marten @ 11.8.2016, 9:11) *
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif
А конкретно есть что сказать по делу? Или Вы "валенок" в электрике и способны только на флуд? icon_wink.gif Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А? Начальство хочет ставить счётчик прямого включения, а там до 100А, то есть максимум на 90А нагрузка должна быть. При этом в амбулаторке плюсовая температура зимой понизится...
haramamburu

ku202, Сударь... да вы ХАМ....
поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней))))

Цитата(ku202 @ 11.8.2016, 13:24) *
Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А?

нормальный коэф... не 20А же пускаете
ku202
Цитата(haramamburu @ 11.8.2016, 13:43) *
ku202, Сударь... да вы ХАМ....
поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней))))
нормальный коэф... не 20А же пускаете

Хам? Хм, это уже вопрос вашей психологии... icon_smile.gif Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб. И где вы видите ещё больший аппетит? Может я что то путаю? Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу... Я вообще то к электрикам попал?
haramamburu
Цитата(ku202 @ 11.8.2016, 15:05) *
Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб.
да, при ТТ 200/5 коэфициент = 40, но сам счетчик то покажет уже УДВОЕННЫЕ показания.
Вы как и некоторые умельцы хотите 1 киловаттным движком крутить 5 киловаттную гену и получать, затратив 1кВт, 5 кВт электроэнергии)))
Цитата
Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу...
Бодяга у вас в голове
Цитата
Я вообще то к электрикам попал?
К ним к ним родной... которые как раз знают о законе сохранения энергии
с2н5он
можете поставить 300/5, если другой серьёзной нагрузки нет, но это мало что даст в плане потребления электроэнергии
ВитВит
Цитата(ku202 @ 10.8.2016, 17:56) *
На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо.

для электронного счетчика ваши ТТ подходят. он будет и намного меньшую мощность учитывать. так что можете оставить их. а жрать они не будут больше ( да и не жрут ваши ТТ ничего)), и счетчик лишнего не покажет)---
yuoras
ku202, haramamburu, Угомонитесь в высказываниях !!!.
Особенно ku202 Вы.
Вам дали понять, что не имеет значения , 400/5 или 200/5 потребление всё равно будет
Цитата
ток потребления каждого 120А
и за неё ,всё равно уплачивать.
Обосновал Вам и ВитВит.