Цитата(Аккомо-Т @ 13.1.2011, 5:32)

Семь от земли, а от крыши сколько???. Если вокруг светильников есть металлоконструкции или сами мачты светильников прочны и есть возможность пристегнуться, то с монтажным поясом (испытанным) можно работать, как было сказано -аттестованному персоналу. Если с поясом никак, то можно использовать страховочный канат (проверенный, испытанный). Тогда еще один человек отпускает или натягивает канат. Вообще мастер или инженер ответственный за электрохозяиство на месте должен определить необходимые меры безопасности, а лучше лично контролировать (рабочие они будут делать не безопаснее, а быстрее). Объясните Вы вашему руководству, что соблюсти все меры безопасности больший головняк, чем вышку заказать. Хотя рабочий находящийся в люльке на подъемнике тоже должен иметь спец.удостоверение (на этот счет отдельные ПРАВИЛА имеются по аналогии с ГПМ).
От крыши около 3-х метров.Зима,на крыше намело сугробы и это оказалось в пользу(возможно чисто психологически),на крыше, в сугроб поставил стремянку,немного наклонил стремянку в сторону крыши,сугроб позволил,потихоньку поднялся по стремянке.Таким способом заменил 2-е лампы ДРЛ-250.Стремянку располагал параллельно светильнику.Допука для работы на высоте нет.Рисковал,ну что поделаешь,ТБ все случаи не может учесть.Монтажный пояс я надел(скорее всего для моральной поддержки),но не пристёгивался,не к чему и мешал.Сегодня 13 января,как камень с сердца.Ребята,спасибо огромное за советы,многое почерпнул из них,к тому же приятно сознавать что ты не один на один остаёшься с проблемой-помогут!Спасибо огромное Аккомо-Т ,Dinamov!