Цитата(Luk @ 19.1.2011, 14:31)

Помогите! Имеем две воздушных одноцепных линии ВЛ-110кВ, запитанных с разных секций шин ОРУ-110кВ. Линии идут параллельно и выполнены на железобетонных опорах 110кВ, расстояние между ними около 50м. Прорабатываем вариант подключения от этих линиий (проходят недалеко от нашей площадки) и строительства собственного ОРУ-110кВ. Меня интересует технический вопрос подключения в данном случае? Требуется ли замена опор и на какие? Может есть фото таких отпаек?
Необходимость замены и установки дополнительных опор решается проектировщиками. Вам все равно придется делать проект на подключение к этим линиям. Проектировщики будут заного пересчитывать нагрузку на опоры и если нужно дадут рекомендации по их замене. Самодеятельность в этом вопросе ни к чему хорошему не приведет, возможно падение опор из за дополнительной на них нагрузки. ЛЭП проектируется так, что каждая опроа дополнительно поддерживается двумя соседними и если к обычной присодинить дополнительную линию (отпайку, да еще не в плоскости основной линии это может сломать опору и возникнет эффект домино (начнут падать соседние опоры). Поэтому скорее всего вам приделся устанавливать вместо обычных опор ( к которым будете присоединяться)- усиленные анкерные опоры.