Цитата(andrey357 @ 20.1.2011, 9:10)

ПУЭ 4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.
Формально- не нужен. Только надо доказать, что потом не будет ничего ставиться.
здесь речь идет о длине одного щита, а в вопросе несколько щитов совокупной длиной 3 м., т.е. данный пункт не подходит