Гость_Евген_*
Люди добрые,кто-нибудь может ответить на такой вопрос???? РУ-6/0,4 , отсек РУ-0,4 кВ длиной 8 м нужен ли второй выход из отсека???если длина шкафов, установленных, всего 3 м.
Заранее спасибо!!!!!!!!!
с2н5он
не совсем ясно - у Вас РУ-6 и РУ-04 в одном помещении шоль?
andrey357
ПУЭ 4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.
Формально- не нужен. Только надо доказать, что потом не будет ничего ставиться.
с2н5он
Цитата(andrey357 @ 20.1.2011, 9:10) *
ПУЭ 4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.
Формально- не нужен. Только надо доказать, что потом не будет ничего ставиться.

здесь речь идет о длине одного щита, а в вопросе несколько щитов совокупной длиной 3 м., т.е. данный пункт не подходит
Гость
Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 9:35) *
здесь речь идет о длине одного щита, а в вопросе несколько щитов совокупной длиной 3 м., т.е. данный пункт не подходит

РУ-0,4 в отдельном помещении, в котором будет 4 панели ЩО-70 общая длина метра 4,так все таки нужно аль нет ?????
с2н5он
нет