Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Fuses
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


svor
Заказал предохранители на 690 вольт,63 ампера - привезли на 500 вольт.
Если ли какая-то разница по напряжению в таких случаях?Я понимаю,что главное это ток,но эти предохранители различаются даже по размерам.....Следовательно - разница есть...А в чем?
Гость
Разница в том, что "тело" предохранителя, фарфоровый корпус не бедет являтся проводником, когда предохранитель сработает (перегорит). Пока предохранитель целый напряжение на нем близко к нулю. Ставь смело на 500 в.
Гость
Спасибо!Уже поставил....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     