Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка КЛ-0,38 и 0,22 кВ в водоемах
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


SIN
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, информацией о прокладке кабелей 220 В в водоемах (транзит).
В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. (куда могут попасть люди).
Разрешается ли такая прокладка и ри каких условиях? Есть ли нормативыные документы регламентирующие такую проклаку?
с2н5он
запрета найти не смог, думаю должна быть как минимум мех. защита, УЗО или диф., ну кабель соответствующий
Roman D
Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями.
case69rus
.....В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. ....
....Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями......
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif это к надувному матрасу еще и якорь нужен???
с2н5он
Цитата(case69rus @ 20.1.2011, 20:28) *
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif это к надувному матрасу еще и якорь нужен???

неее, к шее icon_biggrin.gif
gomed12
С учетом возможной периодической очистки дна водоемов, прокладка должна быть защищена от мех. воздействий.
1. Бронированный кабель ниже дна водоема на глубину 1м без защиты.
2. В герметичной трубе небронированный кабель.
бармалей
ну если заказчик такой жмот что не хочет раскошелиться на прокладку кабеля в обход бассейна то ему стаю пирний в бассейн. icon_biggrin.gif . а по существу УЗО обязательно с уставкой 10 мА
dinamov
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку?
Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки
Ocean
Цитата(dinamov @ 21.1.2011, 0:30) *
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку? Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки

Не запрещает, но такой способ должен быть всесторонне обоснован, предусмотрен проектом и проч. Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий.
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне.
с2н5он
Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) *
Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий.

там про это ничего нет, не могут же допустим 100 разработчикам ПУЭ прийти в голову мысли которые приходят тысячам
Ocean
Цитата(с2н5он @ 21.1.2011, 12:33) *
там про это ничего нет, ...

Топикстартер просил указать нормативный документ, регламентирующий прокладку кабелей в водоемах.
Я указал, что ПУЭ, конкретно глава Подводная прокладка кабельных линий, дает ответы на его вопросы, а именно, можно ли, как прокладывать, какие условия должны соблюдаться... и такое прочее.
Согласен, не густо, но чем богаты.
Если кто-то может сослаться на документ или методику, более полно раскрывающей эти вопросы, милости прошу.
Гость
Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) *
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне.

Есть декоративный водоем, в котором есть остров, на острове прожектора которые надо запитать. Важное условие - в дно закапвывться нельзя.
ПУЭ читал, там немного не о том, вот и ищу еще каки документы.
П.С. Всем спаибо особенно за якорь).
gomed12
Существуют специальные кабели для подводной прокладки, правда, для больших сечений.
В Вашей ситуации достаточно соблюсти условия безопасности за счет мех. защиты самого кабеля и коррозионной стойкости этой защиты.
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) 6.4 Механическая защита электропроводов
Цитата
Электропровода должны иметь надежную защиту от механических и коррозионных повреждений и прокладываться в строго отведенных местах или в специальных трассах, например штробах, металлоруковах, коробах, лотках и т.п.

Предлагаю проложить кабель по дну водоема в 1). металлополимерном герметичном рукаве типа Металланг, с сальниковой герметизацией подключаемых концов, 2). гофротрубе для подземной прокладки, 3). в металлической трубе не подверженной коррозии.
Такая прокладка не противоречит НД.
SIN
Спасибо, gomed12.
Так и делаем, но есть сомнения по поводу напряжения (220 В). Не требуется ли перевод на безопастные 12В? Если пробъет, когда человек в водичке?
gomed12
Цитата(SIN @ 24.1.2011, 14:44) *
Так и делаем, но есть сомнения по поводу напряжения (220 В). Не требуется ли перевод на безопастные 12В? Если пробъет, когда человек в водичке?

Безопасности много не бывает.
Кабель должен защищаться УЗО на 10 мА, чтобы предупредить всякие утечки.
Ocean
Цитата(SIN @ 24.1.2011, 13:44) *
делаем... но есть сомнения ... Если пробъет, когда человек в водичке?

В зависимости от последствий будете отвечать за сделанное, ведь вы сами все решения принимаете.
Другое дело, если электроснабжение острова будет выполнено согласно проекта, лицензированной организацией. Безусловно, это расходы, но совсем другой уровень ответственности для вас лично в любой нехорошей ситуации.
SIN
Цитата(Ocean @ 24.1.2011, 23:11) *
будет выполнено согласно проекта, лицензированной организацией

Мы и есть лицензированная организация выполняющая проект. С целью корректного выполнения проекта и интересуюсь.
haramamburu
Цитата(SIN @ 25.1.2011, 11:11) *
Мы и есть лицензированная организация выполняющая проект. С целью корректного выполнения проекта и интересуюсь.

Жестко аднака ...
СергейКиселёв(uzga)
Народ во первых это не транзит объект один, за питаваешь ты остров или фонарики делаешь это уже не ажно этот кабель для пруда - искуствееного бассейна с острровом. Поэтому можно применять меры:
- прокладка при 12 В - безопастно, но при этом будет бить током - живы будете.
- установить УЗО на 10 мА. Прокладка идёт по дну открыто ведь так -значит опасно иследовательно нужна безопастность - что Вам разрешат делать с бассейномгде кладка возможно в виде иранской мазайке это не не известно гофру ил трубу металическую - проще сразуна эл стул. 12 В и ли УЗО га 10 мА - ПУЭ за 12 В т.к. это опасный объект. Кабель можно самый простой - класно будет если в гофре для змли и запихать в кабель канал, при этом гофру надо будет вывесте из воды, но там будет конденироватся влага это ещё хуже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.