UrijVasilievich
20.1.2011, 19:03
Сварочный выпрямитель ВС-300Б. Неустойчивая дуга, хочу проверить правильность подключения выпрямителя треугольником. Как проверить? Как правильно подключить выпрямитель треугольником?
Dubeckiy
23.1.2011, 12:38
Проверить:
напряжение сети
ток х.х. потребляемый от сети по фазам
напряжение х.х. на вторичных катушках и на выходе выпрямителя
исправность диодов ( селенов )
Или хотите подключиться к однофазной сети ???
UrijVasilievich
23.1.2011, 18:11
Проблему решил электрик (был неправильно подсоединен дроссель)! Спасибо. Тему можно закрыть
Dubeckiy
23.1.2011, 21:06
Интересно как можно дроссель подключить неправильно ?
UrijVasilievich
24.1.2011, 19:05
Аппарат трехфазный. Дроссель электрический 3 катушки, другой 2 катушки (8 выходов), Решил проблему так, 2 шины идут <200А, 2 шины >200A, 2 на "+" диода и 2 шины из середины катушки остались не подключенными. А был подключен 1 плюсовой на клемму >200A, подключил его на "+".
Тяжело объяснить, не специалист в этом.