Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реактивная эл.энергия/мощность
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > ГК РФ


kad
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался уже с этим.
В ледовом дворце установили автоматические конденсаторные установки, через некоторое время автоматика на конденсаторах перестала работать. У СО в свою очередь на ТП которая осуществляет электроснабжение этого дворца стали греться силовые трансформаторы, счетчики установленные в ТП на ледовый дворец показывают, что идет генерация реактивки в сеть СО. У нас предположения, что изза этой самой генерации и происходит нагрев силовых трансформаторов, как то в нэте встречал про такую теорию, что изза генерации в сеть у силовых трансформатор происходит сушка изоляции и в конечном итоге трансформаторы выходят из строя.
Если есть у кого-нибудь информация про данную ситуацию скиньте или дайте ссылку.
Заранее благодарен.
Roman D
Цитата(kad @ 26.1.2011, 5:47) *
идет генерация реактивки в сеть СО

Термин неправильный; вернее говорить "перекомпенсация".
Настоятельно рекомендую взять анализатор качества ЭЭ и замерить гармоники тока. И перерегулируйте компенсирующее устройство на меньший косинус (0,96, к примеру).
kad
Сейчас не представляется возможным выставить 0,96 (автоматика не работает), сейчас получается либо они включены либо отключены, третьего не надо. А что на счет ухудшения изоляции силового трансформатора при перекомпенсации реактивки ?
самсон
Возможно выбран/расчитан неправильно режим компенсации.

Или, если применяется нерегулируемая установка компенсации, хуже если с ручным управлением, включаться она должна только на определенное время, когда необходима компенсация, а не на постоянно.

А что мешало применить установку автоматической регулируемой (многоступенчатой) компенсации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.