vllebed
Какую нагрузку выдержит кабель 10кВ 150 кв.мм. в мойом случае 4шт Тр 1000кВА, 1шт630кВА, 1шт400кВА выдержит ли етот кабель такую нагрузку. если в сутки употребление 50000-60000 кВт?
бармалей
нагрузка будет зависить от типа кабеля и условий прокладки
vllebed
кабель марки ААБлУ 3х150 L=650м проложенный в земле
Andrey Izh
При суточном потреблении электроэнергии 60000 кВт*час средняя мощность получается 60000/24=2500кВт.
При напряжении сети 10кВ, cosф 0,8 и мощности нагрузки 2500кВт ток в кабеле будет 190А. При прокладке кабеля с алюминиевыми жилами сечением 150 кв.мм. в воздухе ПУЭ допускает длительно-допустимый ток 210А, при прокладке в земле - 275А.
Ну это так, мысли вслух.
Вам нужно указать материал жил (алюминий или медь), максимальный ток в течение смены, так как не думаю, что нагрузка в течение суток одинакова.
vllebed
ААБлУ 3х150 ето алюминиевый кабель


извените но ток нет возможности померить
Andrey Izh
Цитата(vllebed @ 26.1.2011, 12:41) *
ААБлУ 3х150 ето алюминиевый кабель
Понятно

Цитата
извените но ток нет возможности померить

Ну Вы же посчитали суточный расход электроэнергии? Снимите почасовые (или лучше получасовые) показания счётчика, тогда можно построить суточный график потребления электроэнергии, а отсюда высчитать, как мощность меняется в течение суток. Цифры могут различаться в разы в зависимости от характера и назначения подключенной нагрузки.
бармалей
для данной марки кабеля и сечения допустимый ток при прокладке в земле-275 А, это без учета коэффициентов на число одновременно проложенных кабелей и температуру почвы. тогда, решая обратную задачу, при напряжении 10 кВ и cos 0,8 по данному кабелю можно передать мощность 3810,5 кВт. конкретная допустимая нагрузка на кабель определяется характером работы, т.е. какие агрегаты к нему подсоединены, что он питает (если это перемычка на другую ТП)
vllebed
Спасибо за помощь, я розобрался с етой проблемой.