Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


WormJiM
Что-то я туплю...

А по-какому току необходимо выбирать сечение кабеля по номинальному или расчетному вот два случая.

1 случай:
Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А

Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А)

2 случай:
Щит на много потребителей (компы) общая мощность 25 кВт, Кс=0,4 т.е Рр=10кВт, -> Iн=38А, Iр=15А

Выбирать тоже по току 38А? т.е но номинальному??? Выбран кабель ВВГнг 5х25 (с учетом длинны и потерь)

Зарание спасибо.
с2н5он
выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному
1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит
2.
belok5
Цитата(с2н5он @ 27.1.2011, 11:12) *
выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному
1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит

вы не обратили внимание на то, что кабелей указано 2 в параллель

а вообще лучше брать по большему току, в данном случае номинальному, т.к. потребители могут увеличить мощности своего оборудования до заявленной(номинальной)
бармалей
если кабель групповой сети, то расчет для него ведете по установленной мощности, коэф спроса в этом случае не учитывается
Cvbn
Цитата(WormJiM @ 27.1.2011, 10:46) *
1 случай:
Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А

Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А)


А почему Кс=0,6? Потребитель то ОДИН! Если его подключают, то по кабелю пойдет Iн=455А и он (кабель) должен этот ток выдержать. 5х120 держит 250 А, а 2 таких кабеля держат 500А
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     