Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вынос ТП с территории школы?!(обязательно ли?)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Dima_7809
Проектируем ФОК(физкультурно-оздоровительный комплекс) для сущ. школы - переход из школы в ФОК через 2-й этаж.
Под проектир-й ФОК попадает ТП (только вынос или ликвидация)!
1. УГР (архитектор) места вне школы не дает
2. МОЭСК выдал ТУ на вынос ТП(трансформаторы 2х630 кВА, 10/0,4 кВ) и перекладку всех КЛ (и идущих на нашу школу и на др потребителей)
3.Можно ли посадить ТП на территории школы??? (какие пункты СНИПа или ПУЭ разрешают это и при каких требованиях(расстояниях)? и что вообще лучше сделать?
Спасибо!;)
с2н5он
в п. 4 2 35 ПУЭ по размещению ТП только ссылка на СНиП, запрета на размещение на территории школы в ПУЭ нет
OBON
Цитата(Dima_7809 @ 1.2.2011, 16:31) *
...
3.Можно ли посадить ТП на территории школы??? (какие пункты СНИПа или ПУЭ разрешают это и при каких требованиях(расстояниях)? и что вообще лучше сделать?
Спасибо!;)

Добавлю еще, ТП должна быть отдельно стоящей, закрытой. Встраивать и пристраивать к корпусам школы не разрешается. СП31-110-2003 п.5.4