се-ренький
1.2.2011, 13:47
Привет уважаемому сообществу! Требуется помощь по следующим вопросам. Видимый разрыв главных цепей оборудования 6/10 кВ. Каким документом и по отношению к какому именно коммутационному аппарату определено сие требование (разъединители, ЗН...)? И в продолжение этого вопроса: ГОСТ 14693-90 в части освещения шкафов КРУ предписывает 3.23. Требования к освещению 3.23.1. В шкафах КРУ, где требуется наблюдение за оборудованием, должно быть предусмотрено освещение. Размещение источников освещения устанавливается в конструкторской и эксплуатационной документации на КРУ конкретных типов. Где бы найти нормы, которыми можно руководствоваться при организации освещения (уровень освещенности....)? Заранее благодарен за помощь.
полагаю, что ТУ или ГОСТом на ВРУ
СНиП 23-05-95, табл. 1., по-моему, при периодическом наблюдении, достаточна искусст. освещенность в 50 лк.
ПОТРМ.
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей, и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
се-ренький
1.2.2011, 14:46
gomed12, Премного благодарен!
се-ренький
1.2.2011, 16:56
Еще вопрос. А где отражено требование о том, что замена вышедших из строя источников освещения в камерах КРУ должна производиться без снятия напряжения с главных цепей? Я понимаю, что логика требует именно так, но хотелось бы документального подтверждения. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.