Какое сечения проводника РЕ должно быть по отношению к фазным проводникам и N?
savelij®
ПУЭ 7 изд., Таблица 1.7.5
Гость
Скинь таблицу. Спасиба
savelij®
Цитата
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 ___Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 ____S
16 < S ≤ 35 ____16
S > 35 ____S/2

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.