Berkut99
Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:

В щите деления PEN проводника питающей линии:
• цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил.
• занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии.
• цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил.

Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения?


P.S. Просьба не пинать
с2н5он
Цитата(Berkut99 @ 3.2.2011, 16:53) *
Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения?


P.S. Просьба не пинать

1. зеленый, желтозеленый
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до 25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2
3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже
вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 3.2.2011, 17:10) *
1. зеленый, желтозеленый
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до [b]25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2[/b]
3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже
вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании

В правила потрудитесь посмотреть!
1, 3.
зеленым обозначается фаза "В" в трехфазных цепях.
ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
2. Про сечение PEN спрашивали, а вас куда понесло?
gomed12
Цитата
• занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии.

Перемычка N называется.
с2н5он
Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2011, 23:42) *
В правила потрудитесь посмотреть!

ГОСТ читайте
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками
насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д.

Цитата(gomed12 @ 3.2.2011, 23:54) *
Перемычка N называется.

а не РЕ?
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) *
ГОСТ читайте
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками
насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д.

а не РЕ?

Глядите на свой ответ.
1. зеленый, желтозеленый
Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет.
пункт из ПУЭ вам приведен.
В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN.


Cvbn
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
с2н5он
Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) *
ПУЭ
2.1.31.

спасибо, это имел ввиду

Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 8:41) *
Глядите на свой ответ.
1. Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет.
пункт из ПУЭ вам приведен.
2. В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
3. Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN.

1. просто добавил из практики, попадается и зеленый
2. а в отднофазных?
3. согласен, ошибся
3. 7.1.45 в однофазных N равен фазному
Олега
Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 11:11) *
а в отднофазных?

Для однофазных п. 1.7.132. Но поскольку перемычка N-проводник.. значит это не PEN-проводник.
Гость_Андрей_*
Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) *
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

Это какая редакция ПУЭ?
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
haramamburu
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) *
Это какая редакция ПУЭ?
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение)
Гость_Андрей_*
Цитата(haramamburu @ 4.2.2011, 16:13) *
Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение)

А вы то про кого?
п.2.1.31 ПУЭ разве мной был приведен? Может посмотрите кого цитировал?
haramamburu
Получается не вас, сорри
с2н5он
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) *
Это какая редакция ПУЭ?
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

вроде последняя, у меня в печатной форме не такое
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 6.2.2011, 7:42) *
вроде последняя, у меня в печатной форме не такое

Приношу извинения. У меня в печатной тоже другой вариант. Книги рулят icon_biggrin.gif
Cvbn
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) *
Это какая редакция ПУЭ?
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями. 2008 (Новосибирск, Сибирское университетское издательство)