Цитата(с2н5он @ 3.2.2011, 17:10)
1. зеленый, желтозеленый
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до [b]25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2[/b]
3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже
вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании
В правила потрудитесь посмотреть!
1, 3.
зеленым обозначается фаза "В" в трехфазных цепях.
ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение
чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм)
желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение:
голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
2. Про сечение PEN спрашивали, а вас куда понесло?