Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Результаты замеров cos фи офисного электрооборудования
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Джин
Сегодня провел замеры коэффициента мощности различных офисных электроприборов:
Системный блок компьютерный с довольно стандартной начинкой ,без монитора: cos 0.71 ; Р=62Вт
тоже с монитором 15 ж/к :
cos 0.76 ; Р=80Вт
Чайник электрический:
cos 0.99; вместо заявленных на бирке 2200Вт, реально "кушал" 1840Вт. Чайник китайский.
Весь офис (примерно 30 компов, сканеры принтеры):
cos 0.73
Использованы клещи - ваттметр АРРА.
hiromant гость
сюда надо добавть освещение, состоящее из ламп, имеющих дроссели или трансформаторы. Так что лучшего косинуса вы не добьетесь и если у авс разрешенная мощность менее 30 кВт то думать об этом почти не стоит.

hiromant
yus
А вы уверены что клещи - ваттметр АРРА подходят для таких измерений.
Компьютеры выдают в сеть высокие гармоники.
Дак что мне кажеться реально можно померять только Амперы или ВА.
А вот косинусом могут быть проблемы.
Джин
Цитата(yus)
А вы уверены что клещи - ваттметр АРРА подходят для таких измерений.
Компьютеры выдают в сеть высокие гармоники.
Дак что мне кажеться реально можно померять только Амперы или ВА.
А вот косинусом могут быть проблемы.

При чем тут несинусоидальность и фазовый сдвиг между напряжением и током?
Косинус фи и высшие гармоники- это далеко не одно и тоже.