Цитата(ez81 @ 7.2.2011, 23:49)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А кто заставляет Вас ставить догрузочные резисторы они тт у вас и так в классе при нагрузке S2ном=3,5 ВА (хотя вот по этому ГОСТ 7746-2001. немного не дотягивают до S2ном=3,75ВА) у автора похоже вторичная нагрузка S2ном=5ВА или Zном=0,2ома это номинальная нагрузка на тт больше +20% неззя и менее 0,15 ом(3,75ВА) тоже неззя по госту, при добавке последовательно R 0,08ом или 2ВА. вообще я б не ставил этот довесок. Не забывайте про счетчик точнее его характеристики его минимальное чутье ,смотрите в справочниках на счетчики, так что этот довесок только погрешность добавит и недоучет. Если нужна постоянная точность измерения. ставьте тт с меньшим вторичным током клаcса 0,5s/ Также учитывайте сопротивление провода токовых цепей их длинна и сечение до 4метров ф2,5мм2==0,028ом. больше 4метров -4мм2 Вот это РД 34.09.101-94, тоже почитайте. Из практики скажу ГОСТ и РД "не дружат между собою".
Вторичная нагрузка S2ном=10ВА. Iном=5 А
Заставляет ставить заказчик.
Изначально ставились догрузочные резисторы в фазы А и С, но заказчик пожелал поставить один в нулевой провод. Марка резистора МР 3021-Т-5А-2 ВА.
Вот я и спрашиваю, если например поставить в каждую фазу по такому резистору то нагрузка на каждый ТТ вместе с ним составит 3,5+2=5,5ВА - 55%
Но я ведь ставлю не на фазу, а на 0. Тогда не совсем понятно, что будет. 3,5+2 или пойдёт только половина мощности на каждый ТТ, 3,5+1 на первый и 3,5+1 на второй ТТ