Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт нагрузки на ТТ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


VGarev
Дана такая схема.

На фазах А и С установлены ТТ. Фактическая мощность нагрузки на каждый 3.5 ВА. В 0 подключается догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА.

Какая фактическая можность с учётом установки догрузочного резистора будет идти на каждый ТТ?
5.5 ВА или 4.5 ВА?

Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование.

Заранее благодарю.
Roman D
Цитата(VGarev @ 7.2.2011, 17:13) *
догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА.

Мощностью 2ВА или на нём выделяется мощность 2ВА? В первом случае задача некорректна и не имеет решения, во втором - просто некорректна, поскольку на резисторе выделяется активная мощность, измеряемая в ваттах.
sergey21
Цитата(VGarev @ 7.2.2011, 18:13) *
На фазах А и С установлены ТТ. Фактическая мощность нагрузки на каждый 3.5 ВА. В 0 подключается догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА.
Какая фактическая можность с учётом установки догрузочного резистора будет идти на каждый ТТ?
5.5 ВА или 4.5 ВА?
Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование.
Заранее благодарю.


Честно говоря, я недопонимаю суть вопроса.
mic61
Цитата(VGarev @ 7.2.2011, 17:13) *
...
Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование.
Заранее благодарю.

Хм-м...
Фраза "...0,08 Ом 2 ВА" не совсем понятна (Roman D совершенно прав.)
Еще: Rн а <> Rн в <> R0? Т.е. это наиболее общий случай?
Чтобы решить задачу, необходимо или 0,08 Ом перевести в ВА, или 3,5 ВА перевести в Омы. Обычно для перевода Ом (Zн) в ВА (Sн) используют величину номинального вторичного тока ТТ, а у Вас о токах ни слова.
Сформулируйте вопрос корректно. Дайте все данные задачи, пожалуйста.
ez81
А кто заставляет Вас ставить догрузочные резисторы они тт у вас и так в классе при нагрузке S2ном=3,5 ВА (хотя вот по этому ГОСТ 7746-2001. немного не дотягивают до S2ном=3,75ВА) у автора похоже вторичная нагрузка S2ном=5ВА или Zном=0,2ома это номинальная нагрузка на тт больше +20% неззя и менее 0,15 ом(3,75ВА) тоже неззя по госту, при добавке последовательно R 0,08ом или 2ВА. вообще я б не ставил этот довесок. Не забывайте про счетчик точнее его характеристики его минимальное чутье ,смотрите в справочниках на счетчики, так что этот довесок только погрешность добавит и недоучет. Если нужна постоянная точность измерения. ставьте тт с меньшим вторичным током клаcса 0,5s/ Также учитывайте сопротивление провода токовых цепей их длинна и сечение до 4метров ф2,5мм2==0,028ом. больше 4метров -4мм2 Вот это РД 34.09.101-94, тоже почитайте. Из практики скажу ГОСТ и РД "не дружат между собою".
VGarev
Цитата(ez81 @ 7.2.2011, 23:49) *
А кто заставляет Вас ставить догрузочные резисторы они тт у вас и так в классе при нагрузке S2ном=3,5 ВА (хотя вот по этому ГОСТ 7746-2001. немного не дотягивают до S2ном=3,75ВА) у автора похоже вторичная нагрузка S2ном=5ВА или Zном=0,2ома это номинальная нагрузка на тт больше +20% неззя и менее 0,15 ом(3,75ВА) тоже неззя по госту, при добавке последовательно R 0,08ом или 2ВА. вообще я б не ставил этот довесок. Не забывайте про счетчик точнее его характеристики его минимальное чутье ,смотрите в справочниках на счетчики, так что этот довесок только погрешность добавит и недоучет. Если нужна постоянная точность измерения. ставьте тт с меньшим вторичным током клаcса 0,5s/ Также учитывайте сопротивление провода токовых цепей их длинна и сечение до 4метров ф2,5мм2==0,028ом. больше 4метров -4мм2 Вот это РД 34.09.101-94, тоже почитайте. Из практики скажу ГОСТ и РД "не дружат между собою".


Вторичная нагрузка S2ном=10ВА. Iном=5 А
Заставляет ставить заказчик.

Изначально ставились догрузочные резисторы в фазы А и С, но заказчик пожелал поставить один в нулевой провод. Марка резистора МР 3021-Т-5А-2 ВА.

Вот я и спрашиваю, если например поставить в каждую фазу по такому резистору то нагрузка на каждый ТТ вместе с ним составит 3,5+2=5,5ВА - 55%
Но я ведь ставлю не на фазу, а на 0. Тогда не совсем понятно, что будет. 3,5+2 или пойдёт только половина мощности на каждый ТТ, 3,5+1 на первый и 3,5+1 на второй ТТ
mic61
Цитата(VGarev @ 8.2.2011, 8:26) *
...
Но я ведь ставлю не на фазу, а на 0. Тогда не совсем понятно, что будет. 3,5+2 или пойдёт только половина мощности на каждый ТТ, 3,5+1 на первый и 3,5+1 на второй ТТ

Все не так просто. Здесь работает не простая алгебра, а векторная. Поэтому (...здесь пропущены рассчеты), если Вы поставите Rд в фазу, то, таки да, нагрузка на фазу ТТ будет равна 5,5 ВА. А вот если поставите такой же Rд в "ноль", то нагрузка на каждый ТТ будет равна 4,83 ВА
VGarev
Цитата(mic61 @ 8.2.2011, 12:44) *
Все не так просто. Здесь работает не простая алгебра, а векторная. Поэтому (...здесь пропущены рассчеты), если Вы поставите Rд в фазу, то, таки да, нагрузка на фазу ТТ будет равна 5,5 ВА. А вот если поставите такой же Rд в "ноль", то нагрузка на каждый ТТ будет равна 4,83 ВА

Я нашёл похожую информацию. Можно чуть чуть поподробнее....Plese! icon_surprised.gif
mic61
Где-то так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хочу добавить, что все эти рассчеты относятся к случаю симметричного режима сети (трехфазная симметричная нагрузка, или трехфазное замыкание.) Для несимметричных режимов (например - междуфазные замыкания) нагрузки на ТТ будут иные. Но, т.к. речь шла о цепях измерения (учета), то рассмотрен именно он.
Рассчетами нагрузки ТТ в не симметричных режимах занимаются релейщики.
VGarev
Цитата(mic61 @ 8.2.2011, 14:55) *

Спасибо, друг!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.