Электробат
7.2.2011, 21:58
Уважаемые! Посоветуйте пожалуйста,какое выбрать реле времени или таймер, для перезагрузки устройства через определенный промежуток времени...
перезагрузки модема? а для чего?
электробат
8.2.2011, 6:37
некоторые GSM-модемы во время загрузки на них обновлений подвисают и приходится ездить по подстанциям чтобы их перезагружать,вот для того чтобы не ездить хотелось бы установить реле аремени или таймер,чтобы он автоматически раз в сутки перезагружал модем
тогда вот например
http://www.electro-mpo.ru/card20958.html или есть ещё 1РВМ, подобное есть у АВВ, марки не помню, но оно работает только в плюсах, а так думается по идее надо решать проблему с модемом
Электробат
8.2.2011, 19:46
спасибо за инфу будем думать, с модемом проблемы решаем ПО модема доработали уже на перезагруз через 24 часа, но почему-то все равно не работает иногда, может уровень сигнала GPRS маловат
АлдарКосе
8.2.2011, 20:45
есть достаточно много таймеров. если взять любой, (-спросить у яндекса..) можно сделать перегруз сколько угодно раз и в любой последовательности через отключение питания на минуту раз в сутки в 5.00-5.01, раз во вторник 5.00-5.01, раз в вторник и субботу и пр.
к примеру: электронное и механическое.. второе- дубовее и не гибкое, первое - гибкое и вполне надежное..
Вообще то контроллер, который работает в паре с модемом,
сам должен его перезагружать в случае подвисания.
Электробат
14.2.2011, 21:08
мы разработали свое ПО на модем, которое должно перезагружать его, но вероятно есть какие-то "подводные камни", в результате выбрали реле РВЦ для перезагрузки
Viktor2004
18.2.2011, 11:36
В контроллерах эта проблема решается таким образом. Имеется кроме основной программы программа прерывания, которая выполняется параллельно с основной. В программе прерывания имеется счетчик, который работает на нарастание значения в специальном регистре. Регистр обнуляется от внешнего генератора импульсов, при каждом импульсе идет обнуление. Если программа зависает и перестает реагировать на внешние импульсы, счетчик переполняется и дает команду на RESTART. Можно попробовать реализовать на этом принципе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,