Допустимо ли использовать во взрывоопасной зоне "В-1" по ПУЭ "0" по ГОСТ стационарную прокладку не защищенного кабеля в трубах металлических?
Смотрите ответ на форуме
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2240
Эл. оборудование в условиях, где постоянно выделяются взрывоопасные газы, выполняются рудничного или шахтного исполнения. Для таких условий, трубная разводка к стационарному эл.оборудованию с наполнением инертными газами под избыточным контролируемым давлением.
В данном случае взрывоопасные газы выделяются не постоянно, но могут писктствовать длительное время. Помещение малярно-колерной.
Если в помещении находится электрооборудование (эл.двигатели, кнопки, автоматические выключатели, электромагнитные пускатели и т.д.) оно д/б во взрывозащищенной оболочке или оно д/б вынесено в другое с нормальными условиями с герметизацией проходов через стену. Ввод кабелей защищенных через сальниковое уплотнение эл. оборудования предназначенное только для кабельных вводов или трубный ввод для незащищенных кабелей тоже специальное по диаметру и резьбе трубы