Денис1981
Добрый День! Есть ли необходимость проведения ХАРГ масла в/в ввода 500кВ
В одних источниках видел проведения АРГ только после неуд. замеров tg диэл потерь
Необходимо профессиональное мнение...
buvial1
"Объём и нормы испытаний электрооборудования", Москва 1998. п. 23.5 стр. 129
Денис1981
Спасибо!!!
Спишусь еще на всякий случай с заводом-изготовителем.........