уважаемые проектировщики! очень нужен ваш совет. производим кап.ремонт в старом доме, подвала нет, ВРУ ранее установленно в пролете между 2-м и 3-м этажами, раньше проблем не возникало, т.к. я ставила ВРУ на автоматах типа ВРУ8-2Н-108-31УХЛ4, по заданию тех. надзора на дом 3 счетчика (вводной, на МОП и на квартиры). так вот, а заказчик требует чтобы ВРУ было на предохранителях.....я не могу найти такой аналог, чтобы и навесное было и все туда поместилось...помогите пож-та с советом, какое ВРУ можно поставить в этом случае...
бармалей
16.2.2011, 16:32
вам надо обращаться напрямую к производителям ВРУ, коих сейчас развелось оооочень много. они сделают на любой вкус и цвет и по индивидуальной схеме
Гость_yu139_*
16.2.2011, 19:28
завтра попробую позвонить)))
не проще самостоятельно напичкать ВРУ согласно требованиям? как я понял по первому сообщению, вам нужны 100 А предохранители и некоторое количество автоматов на выходе. вот и подберите их согласно заданию
Цитата(бармалей @ 16.2.2011, 16:32)

вам надо обращаться напрямую к производителям ВРУ, коих сейчас развелось оооочень много. они сделают на любой вкус и цвет и по индивидуальной схеме :-D
Зачем это Заказчику сегодня надо на предохранителях? Старье,ненадежность. В конце кнцов можно напмнить ему что жильцы- это IIкатегория электроснабжения, и сегодня ее обязаны исполнять все. .
Цитата(LEDлампа @ 17.2.2011, 0:30)

Зачем это Заказчику сегодня надо на предохранителях? Старье,ненадежность. В конце кнцов можно напмнить ему что жильцы- это IIкатегория электроснабжения, и сегодня ее обязаны исполнять все. .
И в чем же нарушение в установке предохранителей?
Цитата(LEDлампа @ 17.2.2011, 1:30)

Зачем это Заказчику сегодня надо на предохранителях? Старье,ненадежность. В конце кнцов можно напмнить ему что жильцы- это IIкатегория электроснабжения, и сегодня ее обязаны исполнять все. .
Насчет старья и ненадежности-это Вы погорячились,уважаемый!
andrey357
21.2.2011, 7:52
А кто сказал, что жильцы - вторая? Обычно третья.
По поводу предохранителей - крайне осторожно.
Нагрузки однофазные, деятелей масса. Выбьет одну фазу - пойдет перекос и перенапряжения. Я бы ставил автоматы, чтобы сразу 3 фазы рубилось....
по поводу предохранителей (схем) стукнитесь в личку - где-то были каталоги.
Гость сочувствующий
23.2.2011, 10:06
Цитата(andrey357 @ 21.2.2011, 7:52)

А кто сказал, что жильцы - вторая? Обычно третья.
По поводу предохранителей - крайне осторожно.
Нагрузки однофазные, деятелей масса. Выбьет одну фазу - пойдет перекос и перенапряжения. Я бы ставил автоматы, чтобы сразу 3 фазы рубилось....
по поводу предохранителей (схем) стукнитесь в личку - где-то были каталоги.
Перекос и перенапряжения возникают при отгорании "ноля".