servicenergo
Подскажите кто в курсе Как изменять погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10
ez81
классом точности счетчика 0,5S-0.44%. 1-0.9%
с2н5он
путем его настройки при поверке, а Вам для чего это?
servicenergo
вопрос необходимо решить без вмешательства в счетчик
Roman D
Правильно было бы говорить о погрешности всего узла учёта - счётчика, измерительных трансформаторов, соединительных проводов. По отдельности от прочего погрешность счетчика не имеет смысла.
Играть погрешностью узла учёта можно нагрузкой измерительных трансформаторов.
servicenergo
Roman D, Что посоветуете на практике?
Сунцов Денис
если учет технический, поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
или в цепи напряжения резик на 2-3 кОм
я тоже участвовал в борьбе с небалансами на ПС

а если расчетный, тогда "низзя...."
с2н5он
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства
Roman D
Цитата(Сунцов Денис @ 25.2.2011, 13:08) *
поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом

Обычно делают наоборот - при недогрузе ТТ включают последовательно нагрузочные резисторы. А если ТТ перегружен, приходится ставить провода потолще.
servicenergo
Сунцов Денис, Спасибо за совет, впринципе до этого догадывался, но может что-то есть еще?Кстати. величины сопротивлений взяты с практики?
Roman D
Цитата(servicenergo @ 26.2.2011, 8:48) *
величины сопротивлений взяты с практики?

C практики могу сказать, что когда на испытательной колодке ЛЭМЗ закорачиваешь токовые цепи, счетчик продолжает считать.
servicenergo
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.Вопрос- на сколько?
Roman D
Цитата(servicenergo @ 27.2.2011, 14:14) *
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.

Элементарно: на 33, 66 и 99 процентов. плюс-минус один. При установке одой, двух или трёх перемычек.

Другое дело, насколько изменятся показания счетчика при шунтировании его токовых цепей резистором 10 Ом.
ez81
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.
Сунцов Денис
Цитата(с2н5он @ 25.2.2011, 14:38) *
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства

желание "снизить" отпуск по ВЛ-10 или 35 обычно от начальства и исходит, а как- уже проблемы подчиненных
Roman D
Цитата(ez81 @ 27.2.2011, 22:24) *
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.

В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...
Сунцов Денис
Цитата(Roman D @ 28.2.2011, 10:56) *
В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...

сопротивлением обмоток можно пренебречь, там просто шинка с маленьким ТТ, 0 целых х... сотых
Надо мерять или считать сопротивление проводов от клеммника до счетчика
ez81
роман Д как не нашел там есть данные номинальной нагрузки для счетчиков таблица 2 пример токовые цепи 4ВА или 0,25ом. Хотя есть еще в каком то толмуде реальное активное сопротивление обмоток надо напрячь мозги вспомнить где читал , еще вот ссылка можно почитать http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php
Roman D
Цитата(ez81 @ 28.2.2011, 20:58) *
еще вот ссылка можно почитать

Спасибо; инфу надо ещё переварить, ибо речь идёт обо всём узле учёта. Но если тупо 4 ВА и 5 А, то можно понять главную мыслю.