Подскажите кто в курсе Как изменять погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10
классом точности счетчика 0,5S-0.44%. 1-0.9%
путем его настройки при поверке, а Вам для чего это?
servicenergo
22.2.2011, 21:49
вопрос необходимо решить без вмешательства в счетчик
Правильно было бы говорить о погрешности всего узла учёта - счётчика, измерительных трансформаторов, соединительных проводов. По отдельности от прочего погрешность счетчика не имеет смысла.
Играть погрешностью узла учёта можно нагрузкой измерительных трансформаторов.
servicenergo
25.2.2011, 9:32
Roman D, Что посоветуете на практике?
Сунцов Денис
25.2.2011, 14:08
если учет технический, поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
или в цепи напряжения резик на 2-3 кОм
я тоже участвовал в борьбе с небалансами на ПС
а если расчетный, тогда "низзя...."
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства
Цитата(Сунцов Денис @ 25.2.2011, 13:08)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
Обычно делают наоборот - при недогрузе ТТ включают последовательно нагрузочные резисторы. А если ТТ перегружен, приходится ставить провода потолще.
servicenergo
26.2.2011, 9:48
Сунцов Денис, Спасибо за совет, впринципе до этого догадывался, но может что-то есть еще?Кстати. величины сопротивлений взяты с практики?
Цитата(servicenergo @ 26.2.2011, 8:48)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
величины сопротивлений взяты с практики?
C практики могу сказать, что когда на испытательной колодке ЛЭМЗ закорачиваешь токовые цепи, счетчик продолжает считать.
servicenergo
27.2.2011, 15:14
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.Вопрос- на сколько?
Цитата(servicenergo @ 27.2.2011, 14:14)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.
Элементарно: на 33, 66 и 99 процентов. плюс-минус один. При установке одой, двух или трёх перемычек.
Другое дело, насколько изменятся показания счетчика при шунтировании его токовых цепей резистором 10 Ом.
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.
Сунцов Денис
28.2.2011, 8:32
Цитата(с2н5он @ 25.2.2011, 14:38)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства
желание "снизить" отпуск по ВЛ-10 или 35 обычно от начальства и исходит, а как- уже проблемы подчиненных
Цитата(ez81 @ 27.2.2011, 22:24)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.
В
ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...
Сунцов Денис
28.2.2011, 11:54
Цитата(Roman D @ 28.2.2011, 10:56)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В
ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...
сопротивлением обмоток можно пренебречь, там просто шинка с маленьким ТТ, 0 целых х... сотых
Надо мерять или считать сопротивление проводов от клеммника до счетчика
роман Д как не нашел там есть данные номинальной нагрузки для счетчиков таблица 2 пример токовые цепи 4ВА или 0,25ом. Хотя есть еще в каком то толмуде реальное активное сопротивление обмоток надо напрячь мозги вспомнить где читал , еще вот ссылка можно почитать
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php
Цитата(ez81 @ 28.2.2011, 20:58)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
еще вот ссылка можно почитать
Спасибо; инфу надо ещё переварить, ибо речь идёт обо всём узле учёта. Но если тупо 4 ВА и 5 А, то можно понять главную мыслю.