Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: чертежи на заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


klim021148
Кто может пришлите образцы чертежей на выполнение защитного заземления и что еще надо для испектора ростехнадзора?
Гость
Цитата(klim021148 @ 24.2.2011, 20:07) *
Кто может пришлите образцы чертежей на выполнение защитного заземления и что еще надо для испектора ростехнадзора?

Не ему , а вам. Требования в правилах не для инспекторов написаны

ПТЭЭП п.2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:


· исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;

· указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

· дату ввода в эксплуатацию;

· основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);

· величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

· удельное сопротивление грунта;

· данные по напряжению прикосновения (при необходимости);

· данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

· данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;

· ведомость осмотров и выявленных дефектов;

· информацию по устранению замечаний и дефектов.


К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.

djstudent

А есть образец заполнения паспорта заземляющего устройства?
Если можно вышлите на почту. djstudent@inbox.ru заранее спасибо.