Цитата(klim021148 @ 24.2.2011, 20:07)
Кто может пришлите образцы чертежей на выполнение защитного заземления и что еще надо для испектора ростехнадзора?
Не ему , а вам. Требования в правилах не для инспекторов написаны
ПТЭЭП п.2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
·
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
· указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
· дату ввода в эксплуатацию;
· основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
· величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
· удельное сопротивление грунта;
· данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
· данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
· данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
· ведомость осмотров и выявленных дефектов;
· информацию по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.