Добрый день!!
Большая просьба подсказать. можно ли в автосервисе прокладывать кабель открыто в гофре? Или это помещение пожароопасное и необходима металл. труба?Если так, то какая категория у такого помещения?

И второй вопорс: есть отдельная комната - малярка. Там ТОЛЬКО в металл. трубе?

Спасибо
Гость_Дмитрий_*
Прокладывать в трубках и светильники должны быть соответствующего класса, а в ямах должно быть не больше 12 вольт.

Надеюсь, вы не додумались заземление объединить с нулём в пожароопасном здании?
Рома
Имеете в виду в метал. трубах прокладывать? А можете дать пункт в нормативном документе?

И что значит объединить ноль и землю? Проводник PEN разделяем на вводе, так ведь?
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Рома @ 27.2.2011, 12:30) *
Имеете в виду в метал. трубах прокладывать? А можете дать пункт в нормативном документе?

Нет, в ПВХ трубах прокладывать. Жалко, фото не могу выложить и показать, а то savelij® опять разнервничается.

Цитата
И что значит объединить ноль и землю? Проводник PEN разделяем на вводе, так ведь?

Ну в условиях на проектирование что написано? В установках I категории разрешено использовать TT систему заземления во избежание искр, т.е. когда ноль заземлён на подстанции и потребитель имеет заземление только на землю без нуля.

У вас автосервис по условиям проектирования к какой категории отнесён?
Рома
без понятия...

там сервис не в прямом понимании слова... там только кузовной ремонт, то есть даже ям нет...

Вы уверены. что в ПВХ можно? можно ли всё-таки пункт какой-нибудь указать?
Гость_Дмитрий_*
Металл на таких объектах 100% запрещён, а вот ПВХ трубки или гофра - скорее всего оба одинаково разрешены.

Цитата
без понятия...

там сервис не в прямом понимании слова... там только кузовной ремонт, то есть даже ям нет...


Ну так опасные материалы есть - значит все цепи должны быть пропущены через УЗО и плюс ко всему розетки, светильники и прочее могут устанавливаться только в определённых местах, где они не будут представлять опасности. Проектировщик что по этому поводу написал?
Рома
Дмитрий, а почему металл запрещен?

Кстати, розетки и светильники в автосервисе должны быть IP44?

и каким способом и в чем прокладывать кабель в покрасочной камере? и можно ли там брать светильники IP44 ?

извиняюсь, что замучил глупыми вопросами
OBON
Цитата(Рома @ 27.2.2011, 23:14) *
Дмитрий, а почему металл запрещен?

Кстати, розетки и светильники в автосервисе должны быть IP44?

и каким способом и в чем прокладывать кабель в покрасочной камере? и можно ли там брать светильники IP44 ?

извиняюсь, что замучил глупыми вопросами

Здравствуйте. Необходимо определиться с технологом взрыво и пожароопасные зоны в Вашем автосервисе. Если это кузовные работы, все равно наверное по технологии будут применять ЛВЖ типа ацетона, растворителей и возможно бензина (это думаю в разрез рекомендациям или запретам). В окрасочно-сушильной комнате точно взрывоопасная зона. Если это для Вашей малярки подтвердит технолог, то вся проводка в металлических трубах либо открыто кабелями при условиичто защиты от механического повреждения не требуется. ПУЭ(Россия) таб.7.3.14 В этой таблице в самом низу рассматривается прокладка в трубах только в СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ.

P/S Посмотрите ПУЭ главу 7.3 Про светильники п.п 7.3.76 -7.3.77. Выключатели надо выносить из окрасочной камеры в нормальную среду.
С уважением.