Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рассчет электропривода насоса
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Eneken_*
Подскажите, если кто рассчитывал, как определяется средняя мощность, на которой работает двигатель насоса. Формула есть, из рассчетов что достались в "наследство", но не уверен в ее корректности, так как нету источников: в формуле много постоянных, неизвесно что значущих. На практике реальное потребление не сходится с рассчетным. А нужно рассчитать удельные нормы потребления эл. энергии насосной станции экономическому отделу, а потом еще и утвердить их.
Имеющаяся формула:

объем воды, Q (м³/год)×высота подъема, H (м)×1000 / 3600×102×КПД насоса, ŋн (%)×КПД электродвигателя, ŋд (%).

Непонятно что здесь значат постоянные: 1000 (предположительно л воды в м³)., 3600 (предположительно секунд в часу ??)., 102.
КПД насоса и двигателя почему-то в дробях (напр. 0,56%, 0,96%)...
Cvbn
Цитата(Гость_Eneken_* @ 3.3.2011, 12:59) *
КПД насоса и двигателя почему-то в дробях (напр. 0,56%, 0,96%)...

56% есть 0.56, а 96% есть 0.96
Eneken
Цитата(с2н5он @ 3.3.2011, 13:26) *

Реальное спасибо!!!
Значит формула в основном правильная, только не учелся коэфициент запаса мощности э.д.(Кз). И оказалось, нет КПД насоса, а есть КПД передачи.
Стало понятно что означает постоянная "1000"., интересно было бы еще узнать что означает "102" и "3600".
Но задача решена.
Цитата(Cvbn @ 3.3.2011, 14:27) *
56% есть 0.56, а 96% есть 0.96

Значит дело в размерности