strenus6
Добрый день всем форумчанам!

Появилась проблема. Около недели назад по нескольку раз в сутки начало выключать автомат в распределительном ящике. Задолбало бегать в подвал включать его.
Живу в собственном доме (коттедже).
Прилагаю фотографии распределительного ящика. Сам в электрике я полный профан, и требуется совет знающих людей. Поэтому я здесь.

Забыл добавить. Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.











Собственно, в чем причина срабатывания защиты? И что необходимо сделать для устранения данной проблемы (самому или с помощью специалиста)? Заранее большое спасибо за ответы.
belok5
вводной автомат? новые нагрузки появились? что предшествует отключению?
бармалей
выбивает наверно вводной? тогда выбран неверный номинал по отношению к номиналам отходящих. лучше напиши какие нагрузки подключены и мощности. и где УЗО?
элкъ
щиток гасторбайтеры монтировали ?
strenus6
Что такое "вводной автомат" не знаю. На последней фото именно то, что необходимо включить после отключения.
Никаких нагрузок в доме за последние несколько лет не появилось. Ничего не предшествует, просто в любой момент может внезапно отключиться.
belok5
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
strenus6
Цитата
начит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться


Это поменять именно ту приблуду на последней фото?

Кстати. Нужно ли вообще переделать всю эту распределительную коробку? А то как подметил элкъ, выглядит она мягко сказать - не эстетично. Или все и в таком состоянии будет нормально работать с последующей заменой этого проблемного элемента?
элкъ
Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 21:34) *
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться

32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?
Гость_Дмитрий_*
Равшан и Джумшут зажигают icon_biggrin.gif

Во-первых, С на С будет выбивать, да и общий С32 и одну из линий защищает С32. Удивляться нечему.

Во-вторых, я б настоятельно рекомендовал переделать щит, но только силами настоящих профессионалов, а не равшана с джамшутом. Цвета проводов по ходу Азербайджанские брали.
belok5
не приблуду, а автомат. и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
неэстетично - это да, причем не совсем корректно сделана разводка. не критично, но не фонтан.

Цитата(элкъ @ 3.3.2011, 22:47) *
32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?

нагрузка не менялась, так что полагаю проблемы с конструктивом
Roman D
ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автомата (того, что стоит на вводе, т.е. главного) С32 стоят С32 и три 25ки... icon_eek.gif

Вырубается автомат на вводе. Явно от перегрузки, иначе отрубались бы и те, что ниже. Проверить просто: корпус после срабатывания будет заметно нагретым.

Поскольку в электромонтаже явный произвол и партизанщина, требуется консультация спеца на месте. Как минимум надо найти наиболее нагруженную фазу и перераспределить нагрузки; а как максимум - навести порядок (то есть всё переделать)!

Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 20:41) *
Это поменять именно ту приблуду на последней фото?


Поменять не удастся, ибо она, как и счетчик, опломбирована.

Вот еще подумал: если гастарбайтеры такого наваяли, они могли недокрутить какой-то контакт, и он греется. Потому что
Цитата
Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.
Гость_Дмитрий_*
Цитата
и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.

Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.
элкъ
вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну я так полагаю есть перекос по фазам. Надо взять клещи , посмотреть и распределить .
belok5
я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что такая беда появилась недавно
читатель
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
Alexander.1964
Да,раздолбаи...
Судя по монтажу - нагрузок серьёзных нет,иначе уже поплавились бы клеммы от такого монтажа. Входы перепутаны с выходами на автоматах. По проблеме - договориться с электриком,пусть замерит нагрузку на автомате С32 при всех включенных лампочках,печках и что там ещё втыкается в розетку в доме,если все норм,тогда - замена,но только на аналогичный на 32 А.Можно другой фирмы,если нал позволяет
belok5
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:01) *
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.

Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!
элкъ
Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:07) *
Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!

нам бы всем чтить нормативы. Так хочется но не получается.
belok5
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
элкъ
Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:15) *
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат

это были не электрики а какие то
следующий раз в "баню"
Roman D
Цитата(читатель @ 3.3.2011, 21:03) *
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.

Что да, то да:
belok5
есть и такая категория профессиАналов, увы..
strenus6
Спасибо ребят за разъяснения. Буду искать нормальных, толковых электриков чтобы всё переделывали.

Кстати, есть такие в г.Челябинске?

И сколько выйдет ориентировочная стоимость монтаж+оборудование? Хотя бы для ориентира.
элкъ
Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 22:26) *
Что да, то да:

вот когда такого не будет ,тогда и говорить будет не о чем. ))
читатель
Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 23:26) *
Что да, то да:


Впрочем- неудивительно... крутили то супротив логики и " движения".
Под сhauffe /навеселе/ спецы, очевидно, были... icon_biggrin.gif
belok5
по цене могут сказать только Челябинские, везде свои расценки
strenus6
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?
belok5
я по работе в 5000 рублей бы уложился
элкъ
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:54) *
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?

по самым скромным расценкам 3т.р.
Гость_Дмитрий_*
Цитата
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?


Ну если наши EUR перевести в ваши рубли, то начиная с 12000 рублей. Приплюсуем ещё то, что не сделала ваша сбытовая компания - не вынесли главный автомат со счётчиком в металлический щит за пределы дома.


Как должно выглядеть после переделки - в щит силовой кабель приходит на рубильник и уходит на автоматы. PEN (жёлто-зелёный с синей наклейкой) приходит на большую металлическую шину и следующий толстый жёлто-зелёный провод уходит на электроды. Далее на эту шину приходят все жёлто-зелёные провода. От этой шины идёт перемычка на ещё одну металлическую шину, к которой подключены синие провода.

И ещё смутили 3-фазные автоматы. Все розетки 3-фазные чтоли? А 1-фазные для 220...230 вольтовых потребителей. Вобщем ищите профессионалов, а не гостей из Средней Азии.
элкъ
да ладно Вам 12т. не пугайте чела.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(элкъ @ 3.3.2011, 23:14) *
да ладно Вам 12т. не пугайте чела.

Ну я не в Челябинске живу, называю цены в своей стране. А вот выравнивание потенциалов и монтаж заземления явно в немалую копеечку вылетят. Переделывать, там, кстати, немало, так что будем брать самые наихудшие условия.
с2н5он
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:43) *
Кстати, есть такие в г.Челябинске?

есть пользователь Костян челябинский http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=14618
попробуйте свзяться
haramamburu
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:18) *
Ну я не в Челябинске живу, называю цены в своей стране.

Я почему то даже не сомневаюсь - что ВЫ - виртуальный чебурашка (хоть хто Это знаете?) и электричество знаете либо только по учебникам, либо по рассказам БАБУШКИ - видевшей вашу в рот ЭВРОПУ отнюдь не с лица...
Гость_Дмитрий_*
Цитата(haramamburu @ 3.3.2011, 23:32) *
Я почему то даже не сомневаюсь - что ВЫ - виртуальный чебурашка (хоть хто Это знаете?) и электричество знаете либо только по учебникам, либо по рассказам БАБУШКИ




иногда лучше читать, чем говорить
belok5
вопрос топикстартеру - а что бы вы хотели сделать? просто красоту в щите навести?
и еще - вам при любом раскладе приглашать спеца, прикиньтесь шлангом и спросите, что он мог бы у вас сделать и за сколько, а потом сюды со всеми данными. нам просто по фотографии щитка не все косяки видны возможные))
Гость_Дмитрий_*
Цитата
нам просто по фотографии щитка не все косяки видны возможные))


1) выравнивания потенциалов не видно
2) повторного заземления не видно
3) это не ГЗШ, а ржавый кусок *****
4) цвета проводов напутаны к чертям
5) как питаются однофазные розетки???????
6) на розетках и влажных помещениях не видно УЗО

начальная цена чего-то переваливает за 3000 рублей
savelij®
7) Под одним зажимом автомата два проводника разного сечения.
strenus6
спасибо за ответы. icon_biggrin.gif Хоть что-то прояснилось.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 0:17) *
7) Под одним зажимом автомата два проводника разного сечения.


Ну там вообще проводники не нужны

case69rus
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) *
Ну там вообще проводники не нужны

как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....
дмитрий ^^^
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:52) *
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....



Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:54) *
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.


Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?
дмитрий ^^^
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
Roman D
Цитата(case69rus @ 3.3.2011, 23:52) *
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....

дмитрий ^^^
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:56) *
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?

возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся...
case69rus
скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс...
savelij®
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) *
Ну там вообще проводники не нужны

Ага, особенно проводники отходящих линий... icon_wink.gif (см. фото автора)
Кстати, при чём тут однофазные гребёнки?

упс.. как долго по клавишам клацал... icon_redface.gif
Гость_Дмитрий_*
Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:56) *
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.

У меня есть такое подозрение, что в 1 помещение идёт 3 фазы (защищённые С25) в коробку, а из коробки идёт разводка на более мелкие цепи типа розеток и освещения.

Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 0:58) *

Да увидел, они явно не на 25А рассчитаны.
case69rus
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....