Добрый день всем форумчанам!
Появилась проблема. Около недели назад по нескольку раз в сутки начало выключать автомат в распределительном ящике. Задолбало бегать в подвал включать его.
Живу в собственном доме (коттедже).
Прилагаю фотографии распределительного ящика. Сам в электрике я полный профан, и требуется совет знающих людей. Поэтому я здесь.
Забыл добавить. Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.
Собственно, в чем причина срабатывания защиты? И что необходимо сделать для устранения данной проблемы (самому или с помощью специалиста)? Заранее большое спасибо за ответы.
вводной автомат? новые нагрузки появились? что предшествует отключению?
выбивает наверно вводной? тогда выбран неверный номинал по отношению к номиналам отходящих. лучше напиши какие нагрузки подключены и мощности. и где УЗО?
щиток гасторбайтеры монтировали ?
Что такое "вводной автомат" не знаю. На последней фото именно то, что необходимо включить после отключения.
Никаких нагрузок в доме за последние несколько лет не появилось. Ничего не предшествует, просто в любой момент может внезапно отключиться.
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
Цитата
начит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
Это поменять именно ту приблуду на последней фото?
Кстати. Нужно ли вообще переделать всю эту распределительную коробку? А то как подметил
элкъ, выглядит она мягко сказать - не эстетично. Или все и в таком состоянии будет нормально работать с последующей заменой этого проблемного элемента?
Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 21:34)
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?
Гость_Дмитрий_*
3.3.2011, 21:49
Равшан и Джумшут зажигают
Во-первых, С на С будет выбивать, да и общий С32 и одну из линий защищает С32. Удивляться нечему.
Во-вторых, я б настоятельно рекомендовал переделать щит, но только силами настоящих профессионалов, а не равшана с джамшутом. Цвета проводов по ходу Азербайджанские брали.
не приблуду, а автомат. и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
неэстетично - это да, причем не совсем корректно сделана разводка. не критично, но не фонтан.
Цитата(элкъ @ 3.3.2011, 22:47)
32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?
нагрузка не менялась, так что полагаю проблемы с конструктивом
ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автомата (того, что стоит на вводе, т.е. главного) С32 стоят С32 и три 25ки...
Вырубается автомат на вводе. Явно от перегрузки, иначе отрубались бы и те, что ниже. Проверить просто: корпус после срабатывания будет заметно нагретым.
Поскольку в электромонтаже явный произвол и партизанщина, требуется консультация спеца на месте. Как минимум надо найти наиболее нагруженную фазу и перераспределить нагрузки; а как максимум - навести порядок (то есть всё переделать)!
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 20:41)
Это поменять именно ту приблуду на последней фото?
Поменять не удастся, ибо она, как и счетчик, опломбирована.
Вот еще подумал: если гастарбайтеры такого наваяли, они могли недокрутить какой-то контакт, и он греется. Потому что
Цитата
Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.
Гость_Дмитрий_*
3.3.2011, 22:01
Цитата
и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.
вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну я так полагаю есть перекос по фазам. Надо взять клещи , посмотреть и распределить .
я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что такая беда появилась недавно
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
Alexander.1964
3.3.2011, 22:07
Да,раздолбаи...
Судя по монтажу - нагрузок серьёзных нет,иначе уже поплавились бы клеммы от такого монтажа. Входы перепутаны с выходами на автоматах. По проблеме - договориться с электриком,пусть замерит нагрузку на автомате С32 при всех включенных лампочках,печках и что там ещё втыкается в розетку в доме,если все норм,тогда - замена,но только на аналогичный на 32 А.Можно другой фирмы,если нал позволяет
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:01)
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.
Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!
Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:07)
Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!
нам бы всем чтить нормативы. Так хочется но не получается.
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:15)
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
это были не электрики а какие то
следующий раз в "баню"
Цитата(читатель @ 3.3.2011, 21:03)
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
Что да, то да:
есть и такая категория профессиАналов, увы..
Спасибо ребят за разъяснения. Буду искать нормальных, толковых электриков чтобы всё переделывали.
Кстати, есть такие в г.Челябинске?
И сколько выйдет ориентировочная стоимость монтаж+оборудование? Хотя бы для ориентира.
Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 22:26)
Что да, то да:
вот когда такого не будет ,тогда и говорить будет не о чем. ))
Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 23:26)
Что да, то да:
Впрочем- неудивительно... крутили то супротив логики и " движения".
Под сhauffe /навеселе/ спецы, очевидно, были...
по цене могут сказать только Челябинские, везде свои расценки
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?
я по работе в 5000 рублей бы уложился
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:54)
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?
по самым скромным расценкам 3т.р.
Гость_Дмитрий_*
3.3.2011, 23:05
Цитата
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?
Ну если наши EUR перевести в ваши рубли, то начиная с 12000 рублей. Приплюсуем ещё то, что не сделала ваша сбытовая компания - не вынесли главный автомат со счётчиком в металлический щит за пределы дома.
Как должно выглядеть после переделки - в щит силовой кабель приходит на рубильник и уходит на автоматы. PEN (жёлто-зелёный с синей наклейкой) приходит на большую металлическую шину и следующий толстый жёлто-зелёный провод уходит на электроды. Далее на эту шину приходят все жёлто-зелёные провода. От этой шины идёт перемычка на ещё одну металлическую шину, к которой подключены синие провода.
И ещё смутили 3-фазные автоматы. Все розетки 3-фазные чтоли? А 1-фазные для 220...230 вольтовых потребителей. Вобщем ищите профессионалов, а не гостей из Средней Азии.
да ладно Вам 12т. не пугайте чела.
Гость_Дмитрий_*
3.3.2011, 23:18
Цитата(элкъ @ 3.3.2011, 23:14)
да ладно Вам 12т. не пугайте чела.
Ну я не в Челябинске живу, называю цены в своей стране. А вот выравнивание потенциалов и монтаж заземления явно в немалую копеечку вылетят. Переделывать, там, кстати, немало, так что будем брать самые наихудшие условия.
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:43)
Кстати, есть такие в г.Челябинске?
есть пользователь Костян челябинский
http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=14618попробуйте свзяться
haramamburu
3.3.2011, 23:32
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:18)
Ну я не в Челябинске живу, называю цены в своей стране.
Я почему то даже не сомневаюсь - что ВЫ - виртуальный чебурашка (хоть хто Это знаете?) и электричество знаете либо только по учебникам, либо по рассказам БАБУШКИ - видевшей вашу в рот ЭВРОПУ отнюдь не с лица...
Гость_Дмитрий_*
3.3.2011, 23:44
Цитата(haramamburu @ 3.3.2011, 23:32)
Я почему то даже не сомневаюсь - что ВЫ - виртуальный чебурашка (хоть хто Это знаете?) и электричество знаете либо только по учебникам, либо по рассказам БАБУШКИ
иногда лучше читать, чем говорить
вопрос топикстартеру - а что бы вы хотели сделать? просто красоту в щите навести?
и еще - вам при любом раскладе приглашать спеца, прикиньтесь шлангом и спросите, что он мог бы у вас сделать и за сколько, а потом сюды со всеми данными. нам просто по фотографии щитка не все косяки видны возможные))
Гость_Дмитрий_*
3.3.2011, 23:59
Цитата
нам просто по фотографии щитка не все косяки видны возможные))
1) выравнивания потенциалов не видно
2) повторного заземления не видно
3) это не ГЗШ, а ржавый кусок *****
4) цвета проводов напутаны к чертям
5) как питаются однофазные розетки???????
6) на розетках и влажных помещениях не видно УЗО
начальная цена чего-то переваливает за 3000 рублей
7) Под одним зажимом автомата два проводника разного сечения.
спасибо за ответы.
Хоть что-то прояснилось.
Гость_Дмитрий_*
4.3.2011, 0:44
Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 0:17)
7) Под одним зажимом автомата два проводника разного сечения.
Ну там вообще проводники не нужны
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44)
Ну там вообще проводники не нужны
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....
дмитрий ^^^
4.3.2011, 0:54
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
Гость_Дмитрий_*
4.3.2011, 0:56
Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:52)
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....
Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:54)
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?
дмитрий ^^^
4.3.2011, 0:56
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
Цитата(case69rus @ 3.3.2011, 23:52)
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....
дмитрий ^^^
4.3.2011, 1:00
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:56)
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?
возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся...
скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс...
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44)
Ну там вообще проводники не нужны
Ага, особенно проводники отходящих линий...
(см. фото автора)
Кстати, при чём тут однофазные гребёнки?
упс.. как долго по клавишам клацал...
Гость_Дмитрий_*
4.3.2011, 1:02
Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:56)
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
У меня есть такое подозрение, что в 1 помещение идёт 3 фазы (защищённые С25) в коробку, а из коробки идёт разводка на более мелкие цепи типа розеток и освещения.
Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 0:58)
Да увидел, они явно не на 25А рассчитаны.
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....