Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблеммы с лампой ДнаТ 400
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


Гость_александр_*
Добрый день.. Нужна консультация грамотнова электрика. Приобрел Днат 400. ПРА. все подключил по схеме.. напряжение в сети у меня 210 вольт а не 220. Лампа разгорается не всегда. и не сразу.. бывало что ждал и 10 минут.. включается через раз. когда включается горит нормально. может это быть потому что напряжение в сети 210 вольт? или это ИЗУ.. ?и вообще от чего такое может произойти?
ez81
Лампа старая может быть с длительного хранения ,вольты не причем.
Гостьалександр
ez81 лампа не старая.. проверяли 2 лампы. одна вообще не разгоралась, другая через раз.. что 210 а не 220 вольт в розетке точно не повлияет? я думаю может дело в изу? потому как если разгорается горит хорошо и не тухнет.
Гость бармалей
у лампы время зажигания может составлять 5-15 минут. и если лампу выключить и включить снова то она должна сначала остыть (но некоторые могут и включиться сразу). может это не учли?
ГостьАлександр
бармалей. это учли но раньше когда использовал днат ,включалось сразу... слышал что 10-15 минут разгорается, но перед этим она должна подавать хоть какие то признаки жизни?)) наша лампа- включаем- как будто и не включили, а патом спустя время(от 10 секунд и до 10 минут)- хлоп- иразгоратся начинает))это нормально?
бармалей
нормально. ведь каждая лампа индивидуальна. а признаки "жизни" можно посмотреть по нити накала
ГостьАлександр
бармалей можно плз поподробней про нить канала и как эти признаки посмотреть?)) дело в том что изу и дроссель все равно должны быть слышны при включении(треск изу и дроссель гудит) а тут-лампа как будто выключенна-а потом либо разгоратся начинает либо нет.. всю голову сломали что за проблемма.. думали что 210 вольт в резетке вместо 220 причина.
Volt380
голову ломать не надо, надо просто поменять изу, и желательно использовать "трёхвыводное". ну и на всякий случай проверьте все соединения.. а что касается напряжения, днат зажжется и при 200В без проблем.
Гостьалександр
Volt380 напряжение бывает 190-195 вольт из за теновово отопления в доме... при таком наряжении днат тоже будет работать без проблемм?
Volt380
Цитата(Гостьалександр @ 4.3.2011, 17:51) *
Volt380 напряжение бывает 190-195 вольт из за теновово отопления в доме... при таком наряжении днат тоже будет работать без проблемм?

сам не проверял, но скорее всего будет. главное - нормальное изу.
Гость Александр
Проблемму нашол.. дело было в том что изу далеко висело.. перевешал на 15 см от лампы, все стало работать как часы.. еще вопрос.. при этой проблемме днат постоянно приходилось тестировать- то есть включать и выключать не даваая лампе погрется. я слышал днаты этого не любят. вопрос: чем это чревато? сокращается срок работы дната или он начинает тусклее светить?
-Mike-
Цитата(Гость Александр @ 12.3.2011, 5:41) *
Проблемму нашол.. дело было в том что изу далеко висело.. перевешал на 15 см от лампы, все стало работать как часы..

Как определились, то и я вспомнил, что если ИЗУ с дросселем установить, например, внизу столба, а лампа будет вверху, то зажигающий импульс гасится на длинных проводах. icon_biggrin.gif
Volt380
Цитата(Гость Александр @ 12.3.2011, 2:41) *
Проблемму нашол.. дело было в том что изу далеко висело.. перевешал на 15 см от лампы, все стало работать как часы.. еще вопрос.. при этой проблемме днат постоянно приходилось тестировать- то есть включать и выключать не даваая лампе погрется. я слышал днаты этого не любят. вопрос: чем это чревато? сокращается срок работы дната или он начинает тусклее светить?

ничего страшного.
Гость_Артур_*
У меня на ДНаТ-100 трехвыводное ИЗУ за 1,5 м от лампы, так начиная с 208-210 В ни гу-гу... crush.gif
Volt380
Цитата(Гость_Артур_* @ 27.3.2011, 11:53) *
ИЗУ за 1,5 м от лампы

далеклвато
Гость_Володя_*
Ребята! Спасибо Вам огромное за информацию про длинные провода высокой стороны!
Намаялся я с этим вопросом.
Была проблема: горит лампа, пропало питание, в течении часа (а то и двух) не загорится. Грешил на остывание ИЗУ, на плохую лампу.
Укоротил провода с 250 до 30 см, и О ЧУДО!
Отключил питание, погасла. Включил: тут же загорелась.
Еще раз спасибо! icon_biggrin.gif
Супер мегавольт
У меня днат 400 ватт дроссель тоже 400 ватт конденсатор 45-50 мкФ на 450вольт изу 2х контактное 3 метра от лампы стоит рядом с дросселем и проблем нет,на моем изу написано что до 8 метров может зажигать. Смотри параметры изу
Гость_Ганс_*
Здравствуйте у меня проблема лама 400 ввтт. Дроссель трехконтакт изу и конденс на 60 мкф. Все работало как часы. Переехал собрал все и лампа сама отключается в чем причина ?
Гость
Лама новая с ней проблем быть не должно
Гость
Может кто нибудь подскажет почему отключается?
-Mike-
Из-за кратковременной потери эл. контакта или просадки напряжения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     