Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроснабжение котельной
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Rembro
Здравстуйте.
Возник такой вопрос: обеспечивается ли 2 категория по надежнести электроснабжения при питании от 2-х секций шин однотрансформаторной ТП 10/0,4, запитанной от двух независимых ВЛ 10 кВ разных ПС?
Работник
По ПУЭ, от двух взаимно резервирующих источников питания. В Вашем случие есть общая для них точка , элемент -трансформатор. При выходе из строя его, оба источника (линии от ПС) не обеспечат потребителя. Думаю этот вариант не соответствует требованиям правил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.