elelektrik5544
7.3.2011, 20:11
В коттедже некоторые потребители будут питаться от ибп. Под давлением напарника объединили ноль от ибп и ноль на общей шине. Самому кажется что лучше бы поставить дополнительную шинку для ноля от ибп, но толком аргументировать не смог. Вроде бы они, ноли, гальванически развязаны и разности потенциалов быть не может...А если все же отгорит городской ноль, не потечет ли ток в этом случае через ноль ибпэшный? Чем может быть чревато такое объединение, или все в порядке?
развязывайте, после ибп свой ноль.
elelektrik5544
7.3.2011, 23:24
Что будет, если не развязать..............................?
elelektrik5544
8.3.2011, 1:44
фаза от ибп питает отдельные автоматы, лишь ноль совмещен.
Должна быть ясна цель использования ибп, если просто для стабилизации напряжения, не заморачиваясь, нули можно объединять для типа off-line или занулить фазу у типа on-line.
elelektrik5544
8.3.2011, 11:38
Предусмотрены "красные" линии в доме, питающиеся непрерывно через бесперебойник. Сам ИБП стоит в отдельном помещении, ноль и фаза от него расходятся по этажным щитам. Ноль города и ибп в каждом щите объединены, а фазы РАЗДЕЛЕНЫ, Фаза ИБП питает только автоматы красных линий. Собственно ибп нужен для аварийного питания красных линий. Будет присутствовать еще и генератор, питающий остальную нагрузку в доме в момент отключения света и подзаряжающий аккумуляторы ибп. Можно ли не заморачиваясь собрать ноли всех источников электроэнергии на общей нулевой шине?
Цитата
Собственно ибп нужен для аварийного питания красных линий.
Просто для обеспечения аварийного питания выделенных нагрузок, достаточно объединения всех нулей, включая ноль автономного генератора, включающегося при отсутствии сетевого напряжения.
elelektrik5544
8.3.2011, 14:19
Спасибо за ответ, вы развеяли мои сомнения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.