Добрый день.

Делаю ремонт в квартире, появилось несколько вопросов по электрике. В электрощитке есть несколько автоматических выключателей и один дифференциальный автомат (с УЗО). В ванной комнате есть розетка, которая по проекту дома должна была быть присоединена к дифф. автомату. Но, как выяснилось, оказывается к дифф. автомату подключены несколько розеток на кухне, а розетка в ванной к обычному автомату. В ванной подключать мощные электроприборы не планирую. Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
1) нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату?
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?
3) вытяжной канал в ванной комнате стоит прямо над ванной, поэтому вытяжной вентилятор c классом защиты IPx4 находится примерно в 30-40 сантиметрах от лейки душа, безопасно ли это?
4) непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?

Заранее спасибо!
savelij®
1. нужно обязательно
2. нужно обязательно
3. безопасно, если не заливать водой
4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом?
Гость
Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 22:18) *
2. нужно обязательно


Где можно посмотреть на это требования

Цитата(progr @ 7.3.2011, 21:59) *
Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?


savelij®
СП31-110
Цитата
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.
Гость
Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 23:36) *
СП31-110


А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.

Как правило, это все же не обязательно icon_wink.gif

Но, придерживаюсь мнения, что УЗО на кухне будет очень даже полезно, так как кухня может быть отнесена к помещению с повышенной опасностью.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

progr
savelij®, благодарю!

Цитата(savelij®)
Цитата(progr)

нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату?
1. нужно обязательно
Обязательно к дифф. автомату или можно просто к УЗО?

Цитата(savelij®)
Цитата(progr)

Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?

2. нужно обязательно
А всю технику на кухне (холодильник, электро духовка) тоже желательно через УЗО?

Цитата(savelij®)
Цитата(progr)

4. непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?

4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом?
Да, пожалуй сдвину их немного в сторону.

И еще один вопрос, светильники и вытяжной вентилятор в ванной комнате подключены к обычному автоматическому выключателю в электрощитке. Это нормально? Может тоже через УЗО нужно, ведь в ванной будет образоваться конденсат?
savelij®
УЗО или дифавтомат не важно, только УЗО (одно или несколько) необходимо ещё защищать автоматом (-ми).
Вообще, предпочтительно все розеточные группы питать через дифзащиту.
Гость_Дмитрий_*
1) Все розетки должны быть защищены УЗО
2) УЗО + заземление
3) Желательно 60 см от края ванны/душевой кабинки
4)
4.1) Если высота ниже 225 сантиметров, то допускаются только 12-вольтовые светильники
4.2) Если высота выше 225 сантиметров, то допускаются 230-вольтовые светильники со степенью защиты не ниже IP44, подключённые через УЗО.
savelij®
п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не только от высоты светильника.
п. 4.2 - выше 2,25 исполнение светильника не оговаривается, как и про необходимость установки УЗО
Гость_Дмитрий_*
Цитата(savelij® @ 8.3.2011, 13:21) *
п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не только от высоты светильника.
п. 4.2 - выше 2,25 исполнение светильника не оговаривается, как и про необходимость установки УЗО


Гость
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30) *

Откуда рисунок?
savelij®
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, красивая картинка (красивее, чем в ГОСТе)... а дальше что?

Кстати, ZONE2 (над корытом) на картинке не вписывается в рамки по нашему ГОСТу
Цитата
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
haramamburu

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30) *
Откуда рисунок?

С загнивающей Эвропы, ну или с электрос, где дима и просвещается...
belok5
а как у нас этот гост называется?
savelij®
ГОСТ Р 50571.11-96
progr
Благодарю за ответы.

Еще несколько вопросов:
- сейчас розетка в ванной подключена к автоматическому выключателю, так как этой розеткой особо пользоваться не собираюсь, можно ли воткнуть провода от неё в уже установленный дифф. автомат в щитке (С25, дифф. ток 30мА), к которой уже подведены провода от розеток с кухни?
- выбьет ли автоматический выключатель, если я при установки розетки перепутаю провода ноль и заземление и подключу нагрузку?
belok5
1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не сильно прибавятся, то можно. а у вас именно дифф. автомат ? или УЗО?
2. автомат - нет, но УЗО(или дифф) - да
progr
belok5, спасибо.
Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:08) *
1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не сильно прибавятся, то можно. а у вас именно дифф. автомат ? или УЗО?
дифф. автомат на 25А с разностным током 30мА.
belok5
раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом
progr
Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:18) *
раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом
так на нем написано АВДТ32, автоматический выключатель дифференциального тока
belok5
все, вопрос снят))
Гость
Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:18) *
раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом

Вот наткнулся...
Учебно-справочное пособие разработано Научно-методическим центром проблем
электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) — НМЦ ПЭУ МЭИ для использования в качестве учебного пособия при обучении и переподготовке электротехнического персонала по вопросам обеспечения электробезопасности электроустановок.

"К сожалению, в последних отечественных стандартах (серии ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99) также применена неточная терминология: в отличие от принятого в основном стандарте (ГОСТ Р 50807-95) определения и названия — УЗО, в указанных стандартах это устройство (в неточном переводе определения RCD стандарта МЭК) называется то выключатель дифференциального тока — ВДТ, то автоматический выключатель дифференциального тока — АВДТ, что вводит в заблуждение специалистов. Введение этих названий очень напоминает известный дорогостоящий административный эксперимент по переименованиям — «ГАИ — ГИБДД— ГАИ».
Характерно, что зарубежные специалисты в публикациях и технических документах применяют иногда термин RCD, однако в основном используют национальные названия — FI, DD, GFCI и т.д.
В рекламных проспектах некоторых российских фирм, торгующих электротехническими изделиями, а
также многих зарубежных фирм — французских (Schneider, Legrand), китайских (ДЭК, ИЭК, Sassin, Chint),испанских (Circutor, GE Power), турецких (Federal, Tetsan) УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (комбинированное) часто называется «дифференциальный автомат», или «дифференциальный выключатель», «дифференциальное реле».
Это название — ошибочное, не соответствует российским стандартам. Появилось оно в результате неправильного перевода иностранного термина, сделанного переводчиком, незнакомым с отечественной электротехнической терминологией.
savelij®
Цитата(Гость @ 8.3.2011, 23:20) *
Вот наткнулся...
...УЗО ... называется то выключатель дифференциального тока — ВДТ, то автоматический выключатель дифференциального тока — АВДТ, что вводит в заблуждение специалистов.

И что?... Очень сомнительное заявление относительно специалистов. icon_wink.gif
УЗО - устройство защитного отключения, оно же - дифференциальное реле, оно же - дифференциальный выключатель, но как только это устройство имеет в своём составе защиту от сверхтока (оно же - автоматический выключатель), то в названии появляется слово "автомат", то есть, АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока, он же - дифавтомат.
Вроде бы, запутаться трудно... специалисту. icon_wink.gif
belok5
ну, слишком притянутая книга, я сейчас по своей специи тоже читаю книги своей кафедры, но по беседам тут знаю, что не все есть истина в последней инстанции. если на АВДТ я вижу дугогасящее обозначение, то я считаю это диффавтоматом, что абсолютно соответствует аббревиатуре