Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите номер ПУЭ по заземлению
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


in4es
Всем привет!
Очень нужна ваша помощь.
Устанавливаем оборудование на столбе освещения. Заземляем его от земли на столбе освещения. Но оборудование стоит на металлической подставке, которую тоже надо заземлить. Можем ли мы подключить землю установки к металлической подставки и на какой номер ПУЭ при этом ссылаться.
gomed12
Необходим контур заземления с сопротивлением расстеканию тока, расчитанного для этого оборудования по его паспорту, но не более 30 Ом.
Все металлоконструкции должны быть связаны металлически между собой и присоединены к PEN (РЕ)-проводу питающей линии, либо к шине предусмотренной внутри монтируемого оборудования.
Понятно, к шине или проводу соединяется РЕ-вывод от контура заземления.
При этом не лишне получить разрешение на монтаж оборудования у владельца опоры освещения, т.к. опора подвергается дополнительным механическим и ветровым нагрузкам.

Присоединение подставочки в данном случае считается защитным уравниванием потенциалов по гл. 1.7 ПУЭ.