220v-elektrik
Меня попросили подключить 3ф. счетчик. Нагрузка будет 200А. У них сейчас стоит прямого вкл. Вопрос могу ли я поставить тр. тока на этот счетчик или нужен какой-то особенный счетчик? У них стоит Меркурий-230
savelij®
Счётчик трансформаторного включения и трансформатор тока Т-0.66 200/5. Это то, что Вам необходимо.
с2н5он
Меркурии разные бывают, если был прямого включения, то не покатит, разве что раскинете нагрузку на вводе на 2 фидера (поровну) и поставите второй счетчик прямого включения
belok5
а сколько клемм для подключения? если 11, то ТТ прокатит, если 8 - то нет