При монтаже ПКУ 6 кВ установили ТН на 10 кВ, возможна ли погрешность при учете эл. энергии или нет т.к. при сверки с тех. учетами на стороне 0.4 кВ разница составляет 80% (больше по тех. учетам). Есть ли норматив по установки ПКУ6(10) кВ
с2н5он
Вы расчитываетесь по ПКУ-6 кВ.? если да то у Вас этот учёт никто не примет, к тому же какое напряжение у Вас будет на НН у ТН? д.б. 100 В.
Максим Т П
в том то и дело что приняли и энергонадзор и сбыт все таки мне кажется что энергетик потребителя ошибся в напряжении ТН, т.к. у нас числится ПКУ на 6кВ, схему проверили предохранители тоже все нормально.
с2н5он
ну если у Вас коммерческий меньше на 80 % - живите счастливо
а по сути если не ошибаюсь то у Вас и идет различие в корень из трех раз, т.е. примерно 80 %, с учетом всего остального
Сунцов Денис
при использовании ТН-10 вместо ТН-6 на счетчик пойдет 60 В вместо 100
Скорей всего неправильно работает из-за сниженного напряжения
Максим Т П
счетчик то 57.7(100)В,а вот то что корень из 3 вероятнее. а может быть из-за не догруза трансформаторов?