ДЕДУШКА НЕОН
19.3.2011, 23:06
Гость_Дмитрий_*
20.3.2011, 17:10
Ввод непонятно однофазный или трёхфазный? На схеме непонятно по точней если можно
Ввод на автомат делайте сверху а не снизу.
ДЕДУШКА НЕОН
20.3.2011, 21:23
Ввод - 3-х фазный,это не важно.Наверно.УЗО фирмы АВВ У НИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СВЕРХУ И СНИЗУ,СНИЗУ -УДОБНЕЕ ПОРИ МОНТАЖЕ.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.3.2011, 17:10)
Дмитрий-не понял,пришел только чертёж.
автомат должен стоять после УЗО
по ПУЭ напряжение как правило подается на неподвижные контакты
УЗО фирмы АВВ У НИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СВЕРХУ И СНИЗУ,СНИЗУ -УДОБНЕЕ ПОРИ МОНТАЖЕ.
Извините но вы не правы. ВЫ перепутали с однофазным автоматом. А УЗО И ДИФ. подключение на самом устройстве посмотрите внимательно!!!!
Если подключение будет снизу то он работать не будет
haramamburu
21.3.2011, 21:15
Для электромеханического УЗО - ввод сути не играет, и, а вот само узо должно быть защищено АВ
Цитата(с2н5он @ 21.3.2011, 8:36)
автомат должен стоять после УЗО
А само УЗО чем защищать? Рубильником? - Схема Гостя как никогда - верна
ДЕДУШКА НЕОН
21.3.2011, 21:20
Цитата(and3112 @ 21.3.2011, 20:54)
УЗО фирмы АВВ У НИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СВЕРХУ И СНИЗУ,СНИЗУ -УДОБНЕЕ ПОРИ МОНТАЖЕ.
Извините но вы не правы. ВЫ перепутали с однофазным автоматом. А УЗО И ДИФ. подключение на самом устройстве посмотрите внимательно!!!!
Если подключение будет снизу то он работать не будет
Смотрю по паспорту УЗО фирмы АВВ - ПОДКЛЮЧАТЬ МОЖНО И СНИЗУ И СВЕРХУ ,так и тексте паспорта написано.НЕОН
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу??
haramamburu
22.3.2011, 10:20
Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 21:35)
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу??
Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху
Гость_Дмитрий_*
22.3.2011, 12:12
Цитата(haramamburu @ 21.3.2011, 21:15)
А само УЗО чем защищать? Рубильником? - Схема Гостя как никогда - верна
Защита должна стоять вначале линии за несколько метров до щита. По ней и выбирается номинал УЗО.
Цитата(haramamburu @ 22.3.2011, 10:20)
Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху
узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны
ДЕДУШКА НЕОН
22.3.2011, 23:35
Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 21:35)
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу??
фото из паспорта
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
23.3.2011, 0:16
Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 16:31)
узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны
Вы сначала в "мысль" вчитайтесь - а потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте.
Цитата(haramamburu @ 23.3.2011, 0:16)
Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 16:31)
узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны
Вы сначала в "мысль" вчитайтесь - а потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте.
и тот и другой правы.
камеры дугогашения нет.
и "пых" возможен.
потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте.
Гость_Роман_*
27.7.2011, 15:37
подскажите,пожалуйста в такой ситуации:у меня стоят в квартире 5 автоматов ABB- 4 шт на 25 и 1шт на 16 перед ним стоит УЗО.но не включатеся.УЗО на 40А.в подъезде автомат на 63А.может быть узо слабовато?нужно большей мощности?или просто схема подключения неправильная?где взять нормальную,правильную,где можно что-то понять и разглядеть схему?буду очень признатклкн,если кто-то сможет помочь.
ДЕДУШКА НЕОН
27.7.2011, 17:31
Есть схемы подключения УЗО из паспортов.Не могу отправить .попробуй перейти на мой адрес.
УЗО не включается при выключенных автоматах?
ГостьРоман
28.7.2011, 6:01
оно никак не включается.только когда защита в подъезде отключена._ДЕДУШКА НЕОН_*,не могу перейти.
УЗО на 220 там всего два провода, путать нечего, вероятнее всего УЗО крякнуто, отключите УЗО, отсоедините отходящие два провода, если не включается - меняйте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.