Цитата(Slava_Voronezh @ 21.3.2011, 11:32)

... на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить?...
Судя по описанию, это 2-цепная ЛЭП напряжением 110 кВ. Согласно ПУЭ:
Цитата
2.5.217.
...Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений...
2.5.218. Если при расстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, радиопомехи превышают значения, нормируемые государственными стандартами, и соблюдение требований стандартов не может быть достигнуто специальными мероприятиями (выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти мероприятия нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110-220 кВ и 100 м - для ВЛ 330 кВ и выше.
По поводу охранной зоны см.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.3:
Цитата
3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
Еще можно почитать статью
"Санитарно-защитные и охранные зоны ВЛ 110 кВ и выше".
Мне думается, что 50 м достаточное расстояние для безопасности жизни с точки зрения физики, но недостаточное с точки зрения психики. Ведь на протяжении жизни будет постоянно грызть червячок сомнения, а ведь это может свести в могилу гораздо раньше (тьфу-тьфу-тьфу, 100 лет вам здоровой и счастливой жизни).