pashkins
еще раз, здравствуйте! У меня созрел еще один вопросик.
Ситуация такова: частный дом, ввод в дом заведен в гараж (должен заметить гараж входит в дом), соответственно ВРУ находится там же. Над гаражом, уже позже запланировали санузел, но в ПУЭ есть пунктик 7.1.29 о невозможности такого размещения ВРУ, правда с оговоркой о надежной гидроизоляции. Санузел точно никто переносить не будет, ВРУ тоже переносить проблематично... Если загидроизолирую все помещения над гаражом в этом здании, будет ли этого достаточно?
Спасибо, за участие.


еще один моментик: в кирпичной стене толщиной 380мм проложен дымоход камина Ф200мм на каком минимальном расстоянии от него я могу проложить кабель? Что-то я в правилах не могу найти... Ах да, и можно ли использовать какой-нибудь теплоизоляционный материал и какой, чтобы это расстояние минимизировать. О термо- и огнестойких кабелях речь не веду, хочу обойтись без них.
с2н5он
если гидроизоляция будет, можно
конкретного расстояния вроде нет посмотрите ПУЭ 2.1.56, 2.1.57 правда там про открытые
pashkins
спасибо большое! Наверное, я где-нибудь нарою коэффициент теплопроводности кирпича и просто вычислю сам расстояние, при котором будет соблюдена безопасная температура.
недавно нарыл ваш сайт и теперь постоянно залипаю на нем: отличное место!!! Но это я так: эмоции))))