Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Синхронизация фаз генераторов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


qwerty1234
В случае параллельной работы генераторов на общую шину по идее напряжения в одноимённых фазах должны совпадать (т.е. синусоиды не должны быть сдвинуты относительно друг друга).
В противном случае через генераторы должны течь уравнительные токи.. К примеру, если фазы сдвинуты на 180 градусов, то +Umax одного генератора соответствует -Umax другого, в таком случае вся мощность перетекает туда-сюда между генераторами, потребителю вообще ничего не перепадает.

Так вот, каким образом осуществляется синхронизация фаз осуществляется на практике?
Viktor2004
Есть автоматические синхронизаторы, которые в момент совпадения напряжения и фаз включают второй генератор на параллельную работу. Можно и вручную. Предварительно соединяются общие точки (нули) обоих генераторов (они и так должны быть глухо заземлены. Берется гирляндочка из двух последовательно соединенных лампочек на 220В. Один конец подключается на фазу А первого генератора, второй конец на фазу А второго генератора. Плавным регулятором подгоняем частоту второго генератора под первый. Лампочки при разнице в частотах будут быстро мигать, при малой разнице - медленно. Затем, когда цикл мигания будет очень медленный, ждем когда лампочки погаснут и быстро включаем рубильник на параллельную работу. Теперь оба генератора будут друг друга поддерживать и один другому не даст увести частоту.
doro
Цитата(qwerty1234 @ 29.3.2011, 3:45) *
...в таком случае вся мощность перетекает туда-сюда между генераторами, потребителю вообще ничего не перепадает...

Мало того, этот режим будет потяжелее, чем КЗ. Не только потребителю ничего не перепадет, но и генераторы могут вывалиться.
Цитата(Viktor2004 @ 30.3.2011, 1:45) *
Есть автоматические синхронизаторы, которые в момент совпадения напряжения и фаз включают второй генератор на параллельную работу. Можно и вручную. Предварительно соединяются общие точки (нули) обоих генераторов (они и так должны быть глухо заземлены....

Ну, для начала, нули генераторов в в общем случае не заземляются. 6-24 кВ (обычные номинальные напряжения генераторов) - сеть с изолированной нейтралью. А вот связующая их сеть 110-220 и т.д. кВ - глухозаземленная нейтраль. Каким-то путем берем вектор напряжения одной из фаз первого генератора (или линии, которая приходит от него), сравниваем с вектором напряжения второго генератора. Если они совпадают по направлению и нет особых проблем с величиной, разрешается включение на параллельную работу.
Но не все так просто. Если идет включение на параллельную работу двух энергосистем, для начала у диспетчера главная задача: более-менее выровнять частоту. А далее по прибору, именуемому "Синхроноскоп" уловить максимальное сближение соответствующих векторов, причем в сторону сближения.
Цитата(Viktor2004 @ 30.3.2011, 1:45) *
...Берется гирляндочка из двух последовательно соединенных лампочек на 220В. Один конец подключается на фазу А первого генератора, второй конец на фазу А второго генератора...

Viktor2004, Вы - хулиган. Кто же это лампочками будет генераторы синхронизировать? Но при этом хорошо уловили и изложили принцип синхронизации. На Кубани работать не пришлось? С вашей фирмой сложились хорошие отношения.
А вот если генераторы по какой-то причине выйдут из синхронизма... Но это - отдельная тема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.